 ▼電気室内の配管の対処  はとり 04/12/27(月) 18:16
   ┗Re:電気室内の配管の対処  K2 04/12/27(月) 21:02
      ┗Re:電気室内の配管の対処  はとり 04/12/29(水) 14:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気室内の配管の対処
 ■名前 : はとり
 ■日付 : 04/12/27(月) 18:16
 -------------------------------------------------------------------------
   前の担当者から引き継いだ現場で、
電気室内の天井の一角にテナント排水が
出ています。
エルボで返してすぐ廊下へ行っている状態。

この場合、ドレンパンで受けるだけでいいのか。
囲ってしまうのがいいのか。
どちらがいいのでしょうか。

どこかに対処の根拠となる文献等あれば
教えてください。よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室内の配管の対処  ■名前 : K2  ■日付 : 04/12/27(月) 21:02  -------------------------------------------------------------------------
   あるものは、しょうがないですが、本当はいけないです。
例えば、ボードで囲ってしまえば検査は通るかもしれませんが、
万が一水漏れがあった場合に、最悪停電ということにもなります。
排水なら噴水のように吹出すこともないでしょうから、
例えば鉄板で囲ってパン受けし、その排水を隣室また下階ピットなどに
排水するしかないと思います。
いずれにしても、ゆっくり寝れることを考えましょう。
最近地震も多いし、不安を抱えたくないですよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室内の配管の対処  ■名前 : はとり  ■日付 : 04/12/29(水) 14:44  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
普通は通しちゃいけないのは解かっているのですが、
すでにあるものですから・・・

現状パン受けしているのですが、
説明できる根拠が欲しくて、
探しているのですが、見つからなくて。