Page     594
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼避難通路の有効高さ。  避難 05/1/16(日) 9:57
   ┗Re:避難通路の有効高さ。  万屋 05/1/17(月) 11:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 避難通路の有効高さ。
 ■名前 : 避難
 ■日付 : 05/1/16(日) 9:57
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。
現在、東京都中央区でマンションを施工しています。(15階)
屋外機をバルコニー天吊りしようと思うのですが。
バルコニー床から屋外機下バで1700mmになってしまいます。
避難通路の有効高さが1800mmだったと思うのですが、確信がありません。
何方か教えてください。又資料があれば何に記載されているか教えてください。
宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難通路の有効高さ。  ■名前 : 万屋  ■日付 : 05/1/17(月) 11:18  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
避難上有効なバルコニーとは「幅75cm以上・面積2平米以上」のはずです。
1800以上必要なのは「避難通路への出入り口の高さ」の事だと思います。
以前マンションの設計で給湯器が邪魔で避難経路の有効幅員60cmが取れず高さで逃げたときは「床面から90cm以上確保」と指導がありましたよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 594





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━