 ■題名 : タールエポキシ塗装鋼管は使用しない?
 ■名前 : セルハ
 ■日付 : 05/1/13(木) 17:11
 -------------------------------------------------------------------------
   ここの知恵袋に、ポンプアップの管材について
下記の回答がありましたが、

タールエポキシ塗装鋼管は使用しないのでしょうか?

<知恵袋から転載>
雑排水・湧水排水
 SGP+ドレネジ継ぎ手VP+TS継手
汚水
SGP-VB+コートドレネジ
SGP-VBを使用した工場加工管(フランジ式接続またはビクトリック接続)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タールエポキシ塗装鋼管は使用しない?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/1/14(金) 18:04  -------------------------------------------------------------------------
   レスが付かないようなので
タールエポキシ塗装鋼管を使用してもOKです。継手はコートドレネジ使用
タールエポキシ塗装鋼管はs50年代に排水用鋳鉄管の代替品として使用されはじめましたが、排水用ビニルライニング鋼管+MDが開発されて使用頻度が少なく
なりました。     
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タールエポキシ塗装鋼管は使用しない?  ■名前 : セルハ  ■日付 : 05/1/14(金) 18:55  -------------------------------------------------------------------------
   >レスが付かないようなので
>タールエポキシ塗装鋼管を使用してもOKです。継手はコートドレネジ使用
>タールエポキシ塗装鋼管はs50年代に排水用鋳鉄管の代替品として使用されはじめましたが、排水用ビニルライニング鋼管+MDが開発されて使用頻度が少なく
>なりました。     

お答え、感謝します。

それで、VBを使用するのですか・・・・没水している場合、外面は

どの程度の仕上げがいるのか、わかりませんでした
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タールエポキシ塗装鋼管は使用しない?  ■名前 : ペラ  ■日付 : 05/1/18(火) 19:54  -------------------------------------------------------------------------
   この質問をした本人です・・・。
私も排水のポンプUPは このSGP-TAをねじで・・・というのが
一般的に多いのかと考えておりましたが実際はどうなんでしょうか?
最近は、塩ビコーティング鋼管というものが国交省の仕様書に
登場してきたので、排水のポンプUPはこれをねじ接合すれば
ベターなのかな?と 考えておる今日このごろです。