 ■題名 : 衛生器具の取り付け補強は?
 ■名前 : U307
 ■日付 : 05/1/8(土) 14:15
 -------------------------------------------------------------------------
   壁付けの器具をつけるとき

ライニング壁に、ベニヤ(耐水)補強

を頼みたいのですが、

どの程度の補強厚さがあればよいのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具の取り付け補強は?  ■名前 : punpun  ■日付 : 05/1/8(土) 17:40  -------------------------------------------------------------------------
   一般的に12mmコンパネで十分ですが・・。
U307っていうから小便器の取り付けでしょうか?                        
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具の取り付け補強は?  ■名前 : U307  ■日付 : 05/1/8(土) 23:38  -------------------------------------------------------------------------
   >一般的に12mmコンパネで十分ですが・・。
>U307っていうから小便器の取り付けでしょうか?                        
ありがとうございます

12mmで、いってみます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合)  ■名前 : ten  ■日付 : 05/1/18(火) 19:51  -------------------------------------------------------------------------
   >>一般的に12mmコンパネで十分ですが・・。
>>U307っていうから小便器の取り付けでしょうか?                        
>ありがとうございます
>
>12mmで、いってみます

PB12.5二重張り+7mmタイルの場合はコンパネ下地はどの位置に皆さんは入れますか?
1コンパネ(下地内)+PB12.5二重張り+7mmタイル
2下地+コンパネ+PB12.5+7mmタイル
2の場合RBの割を考えなければならないので面倒です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合)  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/1/18(火) 21:20  -------------------------------------------------------------------------
   >1コンパネ(下地内)+PB12.5二重張り+7mmタイル
>2下地+コンパネ+PB12.5+7mmタイル
>2の場合RBの割を考えなければならないので面倒です。

表面仕上げがタイルであれば 1 でもOkでしょうが
  〃   クロスなどであれば 2 にすべきでしょう。
 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合)  ■名前 : ten  ■日付 : 05/1/18(火) 22:23  -------------------------------------------------------------------------
   >>1コンパネ(下地内)+PB12.5二重張り+7mmタイル
>>2下地+コンパネ+PB12.5+7mmタイル
>>2の場合RBの割を考えなければならないので面倒です。
>
>表面仕上げがタイルであれば 1 でもOkでしょうが
>  〃   クロスなどであれば 2 にすべきでしょう。
> 
表面仕上げがクロスの場合PBがつぶれる場合があるのでしょうか
取り付ける器具は
壁掛け型の障害者用手洗い器です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合)  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/1/18(火) 22:36  -------------------------------------------------------------------------
   >表面仕上げがクロスの場合PBがつぶれる場合があるのでしょうか
>取り付ける器具は
>壁掛け型の障害者用手洗い器です。
PBで25tもあれば、器具がフワフワする可能性が大ではないでしょうか。
身障者の人が使用するのであれば、なおさら全体重をかける可能性もあります
から、注意したほうがよいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合)  ■名前 : ten  ■日付 : 05/1/18(火) 23:51  -------------------------------------------------------------------------
   >>表面仕上げがクロスの場合PBがつぶれる場合があるのでしょうか
>>取り付ける器具は
>>壁掛け型の障害者用手洗い器です。
>PBで25tもあれば、器具がフワフワする可能性が大ではないでしょうか。
>身障者の人が使用するのであれば、なおさら全体重をかける可能性もあります
>から、注意したほうがよいと思います。

ご指導ありがとうございます。
荷重の架かると考えられるところは、”2”の下地補強にします。
ちなみに、手洗い器+ベビーシート・L型手すり・跳ね上げ式手すりを取り付けます。