 ■題名 : 二方弁のサイズ選定について
 ■名前 : 図面1年生
 ■日付 : 05/10/18(火) 19:20
 -------------------------------------------------------------------------
   先月から施工図書くようになりました。
CADは使えるのですが、空調機周りの二方弁のサイズ選定で悩んでます。
二期工事なので、以前の図面も参考にしましたが、
主管よりも1サイズダウンと2サイズダウンがあります。
どちらが正しいのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:二方弁のサイズ選定について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/10/18(火) 22:58  -------------------------------------------------------------------------
   >先月から施工図書くようになりました。
>CADは使えるのですが、空調機周りの二方弁のサイズ選定で悩んでます。
>二期工事なので、以前の図面も参考にしましたが、
>主管よりも1サイズダウンと2サイズダウンがあります。
>どちらが正しいのでしょうか?

残念ながら制御弁を選定する条件としてはどちらも不正解です。
制御弁(二方弁)を通過する流量と圧力降下から流量係数(Cv値)を算出し、
二方弁自体が持つ口径ごとのCv値に間近上位となるよう口径を選定します。
結果的に、配管サイズより制御弁のポート径がサイズダウンする場合が多くなります。

流量係数の求め方は、まず自分で勉強してみてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:二方弁のサイズ選定について  ■名前 : 図面1年生  ■日付 : 05/10/19(水) 18:26  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
無事にCv値も算出でき、サイズ選定終わりました。
本当にありがとうございました。