Page     907
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼小便器の封水について  彼岸島在住 宮本篤 05/10/19(水) 9:52
   ┣Re:小便器の封水について  どんちゃん 05/10/19(水) 17:18
   ┗Re:小便器の封水について  排水専門水道屋 05/10/20(木) 23:16

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 小便器の封水について
 ■名前 : 彼岸島在住 宮本篤
 ■日付 : 05/10/19(水) 9:52
 -------------------------------------------------------------------------
   簡易水洗便器から水洗化への切り替え工事を行います。
現況としては便所は1Fで、 便槽へVUφ100の1本で簡易水洗便器
とトラップ内臓型小便器を取り込んでいます。便槽に近い方が簡易水洗便器で
遠い方が小便器です。便槽から100x50のYチーズで枝分かれ
して50が約1.5mころがって小便器まで行ってます。
小便器、タイル床はそのままで 簡易水洗便器の穴を利用して
ネオレ〇トのリモデル便器を設置する予定です。
設置後 下流側になるネオレ〇トを使用したとき、小便器の
封水を引っ張られるのでは・・とちょっと心配です。
100の管1本でつないだ場合、通気管を設置するべきなのでしょうか?
マス手前に掃除口を設けて 掃除口の蓋を空気の入るものにすべきか?
何か良いアドバイス 頂けると助かります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:小便器の封水について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/19(水) 17:18  -------------------------------------------------------------------------
   私は無くても問題ないと思いますが、この板のアドバイスは責任を取ることができません。
掃除口を設けれるなら、エアキャップ取付対応にしておく方がよいのでは!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:小便器の封水について  ■名前 : 排水専門水道屋  ■日付 : 05/10/20(木) 23:16  -------------------------------------------------------------------------
   >簡易水洗便器から水洗化への切り替え工事を行います。
>現況としては便所は1Fで、 便槽へVUφ100の1本で簡易水洗便器
>とトラップ内臓型小便器を取り込んでいます。便槽に近い方が簡易水洗便器で
>遠い方が小便器です。便槽から100x50のYチーズで枝分かれ
>して50が約1.5mころがって小便器まで行ってます。
>小便器、タイル床はそのままで 簡易水洗便器の穴を利用して
>ネオレ〇トのリモデル便器を設置する予定です。
>設置後 下流側になるネオレ〇トを使用したとき、小便器の
>封水を引っ張られるのでは・・とちょっと心配です。
>100の管1本でつないだ場合、通気管を設置するべきなのでしょうか?
>マス手前に掃除口を設けて 掃除口の蓋を空気の入るものにすべきか?
>何か良いアドバイス 頂けると助かります。
心配ならインバト枡に別々につないだらYでつないだらいかが75なら引っ張られかもかも
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 907





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━