Page     912
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ノンアスパッキンに関して  ちゃこりん 05/10/25(火) 19:21
   ┣Re:ノンアスパッキンに関して  こてつ 05/10/26(水) 9:59
   ┗Re:ノンアスパッキンに関して  hatomori 05/10/26(水) 13:03
      ┗Re:ノンアスパッキンに関して  ちゃこりん 05/10/26(水) 17:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ノンアスパッキンに関して
 ■名前 : ちゃこりん
 ■日付 : 05/10/25(火) 19:21
 -------------------------------------------------------------------------
   大型ボイラードラム内の配管フランジパッキンですが
ノンアス仕様として某社のパッキン(黒鉛含有)を
使用していましたが含有している黒鉛が高温下で外部に流出?
してドラム内周辺に付着する状況が発生しております。
ノンアスで黒鉛を含有しない高温耐性(240度以上)のある
パッキンをご存知の方、教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ノンアスパッキンに関して  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/10/26(水) 9:59  -------------------------------------------------------------------------
   耐熱温度に関して以下に記載があります。
  ↓
http://www.packing.co.jp/GOMU/tainetutaikan1.htm
http://www.packing.co.jp/PTFE/ptfe_ippantokusei1.htm

これによると、PTFEが耐熱250度まで可能です。
各種充填材入りにより、色々な特性があるようですのでメーカーに問合せしてみて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ノンアスパッキンに関して  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/10/26(水) 13:03  -------------------------------------------------------------------------
   一般には(蒸気配管など)ボルテックス型ガスケットを使用して
いますよね。
黒鉛を含有していないものもあるのではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ノンアスパッキンに関して  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/10/26(水) 17:54  -------------------------------------------------------------------------
   御回答ありがとうございました。
ボルテックスパッキンは、ボイラードラム内の為、使用出来ないので
PTFEで検討したいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 912





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━