 ▼水用安全弁の試験方法は?  AE建屋 05/10/26(水) 13:52
   ┗Re:水用安全弁の試験方法は?  ちゃこりん 05/10/26(水) 18:12
      ┗Re:水用安全弁の試験方法は?  AE建屋 05/10/26(水) 22:32

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 水用安全弁の試験方法は?
 ■名前 : AE建屋
 ■日付 : 05/10/26(水) 13:52
 -------------------------------------------------------------------------
   発電所関係の工事で、水用安全弁の試験に関して、蒸気用・ガス用のバネ安全弁(JIS8210-1994)の規格を準拠し、試験してましたが、これって間違いでしょうか?吹出しや弁座漏れ試験を窒素で行ってますが、水より粒子が細かいためより厳しく判定できるので、問題ないと考えおります。弁メーカーの方か、弁専門の施工屋さんの方はどうしてますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水用安全弁の試験方法は?  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/10/26(水) 18:12  -------------------------------------------------------------------------
   僕は、弁メーカー、弁専門の施工屋では、ありませんが・・・(笑)
僕の経験では、通常の現場では、窒素又は、空気で試験してきました。
今いる常駐している現場(ごみ焼却所)では、廃熱ボイラの安全弁を工場検査の他に
実機で吐き出し圧力の3MPa以上まで昇圧(水で)して安全弁の作動試験をやりましたが、
窒素、空気でよいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水用安全弁の試験方法は?  ■名前 : AE建屋  ■日付 : 05/10/26(水) 22:32  -------------------------------------------------------------------------
   >僕は、弁メーカー、弁専門の施工屋では、ありませんが・・・(笑)
>僕の経験では、通常の現場では、窒素又は、空気で試験してきました。
>今いる常駐している現場(ごみ焼却所)では、廃熱ボイラの安全弁を工場検査の他に
>実機で吐き出し圧力の3MPa以上まで昇圧(水で)して安全弁の作動試験をやりましたが、
>窒素、空気でよいと思います。

そうですよね、弁メーカーにも聞きましたが、
JISや告示には水用については、特になく
メーカー自主基準しかないようです。
ということは、事業者がJISB8210に準拠させる
という扱いにすれば、それでいいのかも知れませんね。
ありがとうございます。