Page     916
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ロータンクへの給水が詰まって・・・  兄やん 05/10/28(金) 19:45
   ┣浄水器の方はどうですか?  hint300 05/10/28(金) 23:04
   ┃  ┗Re:浄水器の方はどうですか?  hint300 05/10/28(金) 23:08
   ┃     ┗Re:浄水器の方はどうですか?  兄やん 05/10/31(月) 13:49
   ┃        ┗Re:浄水器の方はどうですか?  hint300 05/10/31(月) 23:06
   ┗Re:ロータンクへの給水が詰まって・・・  ちゃこりん 05/10/29(土) 7:54
      ┗Re:ロータンクへの給水が詰まって・・・  兄やん 05/10/31(月) 13:56
         ┗Re:ロータンクへの給水が詰まって・・・  ちゃこりん 05/10/31(月) 19:41

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ロータンクへの給水が詰まって・・・
 ■名前 : 兄やん
 ■日付 : 05/10/28(金) 19:45
 -------------------------------------------------------------------------
   大宮の受水槽〜加圧給水の事務所ビルで、ロータンクの水が出なくなり、
ストレーナーを開けて見たら、薄茶色の浅草のりみたいなものが
詰まっていました。乾かすと細かな繊維質のようで、正体不明です。
築5年目ですが、詰まるクレームはここ半年で、全階に発生しています。
貯水槽清掃の結果報告にも問題はなく、水道局に問い合わせても
事例は見当たりません。
何が原因か解かる方、お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 浄水器の方はどうですか?  ■名前 : hint300  ■日付 : 05/10/28(金) 23:04  -------------------------------------------------------------------------
   たった今拝見させていただき、思いつきのまま記事にしています。
 解決方法は分かりませんが・・・・その「浅草海苔」はロータンクの給水だけですか?最近はオフィス内浄水器の普及も進んでいるようですがその辺はどうでしょうか?それから色も茶色っぽいとのことですが、その色はこの半年間を通じて同じすか?

いずれにしても水のことでありおろそかにすると、ことはどう進むか分かりませんので責任の持てる検査所において「浅草海苔」と水の水質検査をすることが欠かせないと考えますが・・・・その結果から解決のヒントが見当たるのでは・・・・

最終結果と処置についても是非投稿をお願いします。
                  http://wwww17.ocn.ne.jp/~taa16430/
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浄水器の方はどうですか?  ■名前 : hint300  ■日付 : 05/10/28(金) 23:08  -------------------------------------------------------------------------
   >たった今拝見させていただき、思いつきのまま記事にしています。
> 解決方法は分かりませんが・・・・その「浅草海苔」はロータンクの給水だけですか?最近はオフィス内浄水器の普及も進んでいるようですがその辺はどうでしょうか?それから色も茶色っぽいとのことですが、その色はこの半年間を通じて同じすか?
>
>いずれにしても水のことでありおろそかにすると、ことはどう進むか分かりませんので責任の持てる検査所において「浅草海苔」と水の水質検査をすることが欠かせないと考えますが・・・・その結果から解決のヒントが見当たるのでは・・・・
>
>最終結果と処置についても是非投稿をお願いします。
>                  http://www17.ocn.ne.jp/~taa16430/
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浄水器の方はどうですか?  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 05/10/31(月) 13:49  -------------------------------------------------------------------------
   早速の返答ありがとうございます。
私も、現地担当からの速報を聞いただけなので詳しくは解かりませんが、
浄水器などは今後調べていきたいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浄水器の方はどうですか?  ■名前 : hint300  ■日付 : 05/10/31(月) 23:06  -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは!
 ご覧いただきありがとうごさいました。
 ほんとうに水は給水も排水もデリケートなものばかりなのですね。
 私も随分「気」を使って接してきました。

 特に人が飲む場合は大変ですね!排水の場合は流してはダメなもの
 を流すことになってないかなどほんとうに・・・
 
 でも、そこら辺が設備の面白いところかもしれませんね、
 ご健闘をお祈りいたしております。

  http://www17.ocn.ne.jp/~taa16430
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ロータンクへの給水が詰まって・・・  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/10/29(土) 7:54  -------------------------------------------------------------------------
   僕の経験でお話します。
給水使用量が受水槽の保有水量と比較して少なかった為、受水槽内の水の
入れ替わりが数日(時期では、約1ヶ月)となり水道局から送水されている
水の残留塩素濃度が低下し、結果バクテリア繁殖に至り浅草海苔製造の原因と
なった事があります。
貯水槽清掃の際に異常が見られないのは、現時点では、何とも言えませんが
まず、各所の給水使用量の調査と給水元と末端での残留塩素濃度測定と
バクテリアチェックを実施してみては、いかがですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ロータンクへの給水が詰まって・・・  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 05/10/31(月) 13:56  -------------------------------------------------------------------------
   早速の返答ありがとうございます。
受水槽内の藻の発生の可能性も考えられます。
1週間の夏休みの間に発生した藻が、休み明けの水道使用で流れて来て詰まり、
その後の塩素分で枯れて、現在は茶色い繊維質だけ残った・・・と言う仮説も
考えて見ました。
バクテリア関係も調べて見ます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ロータンクへの給水が詰まって・・・  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/10/31(月) 19:41  -------------------------------------------------------------------------
   築5年目の建築物が今になって1週間の夏休みに給水系統にバクテリアが繁殖した・・・
と考えるのは、難しいと思います。現状把握として水質を調べて見て下さい。
経年影響なのか突発事情なのかは、現時点では、わかりませんから・・・
新築以降、藻が発生しなかったのになぜ今回発生したかの原因を究明しないと再発防止
対策は、取れないと思います。
厄介な問題ですが、根強く取り組んで下さい。
調査の上で疑問が生じた際は、ぜひ会議室にアップして下さい。
フォーラムの皆で考えて行きましょう。
御健闘を祈ります。(乱文御容赦下さい)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 916





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━