Page     917
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼減圧弁  tomo1010 05/11/1(火) 21:43
   ┗Re:減圧弁  デンスイ 05/11/2(水) 16:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 減圧弁
 ■名前 : tomo1010
 ■日付 : 05/11/1(火) 21:43
 -------------------------------------------------------------------------
   丸型の電気温水器の場合、減圧弁をなるべく高い位置に取り付ける場合が
多いですけど、なぜなのでしょうか?
施工説明書の図には、そのように書いていますがその理由が分かりません。

減圧弁通過後の水頭圧を少しでもかせぐ為でしょうか?
1m高いくらいなら、あまり変わらないと思いますし
減圧弁の取替の時でも、安全弁を開けなければお湯の逆流もありませんので
取替できますし、何のために高い位置に取り付けるのかが分かりません。

ご指導お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:減圧弁  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/11/2(水) 16:39  -------------------------------------------------------------------------
   標準圧力の電気温水器の場合労働安全衛生法施工令で
0.1MPa以下の圧力で使用することと規制されています。

したがって、減圧弁を1m高い位置に付ければ0.01MPa
(約10%)の圧力を有効に給湯圧として利用できる訳です。

私はこのように理解してます。ご参考になれば幸いです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 917





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━