 ■題名 : 軸受用のグランドパッキン
 ■名前 : 旧JH1ZIS
 ■日付 : 05/10/27(木) 19:59
 -------------------------------------------------------------------------
   先日ベテランの技術の方から、グランドパッキンには、飲料水の配管に使用するポンプ用と、空調用の配管に使用するポンプ用と、種類があり、白、黒の色分けをしていると聞きました。しかしメーカーのカタログにはそのような分類が見当たらないのですが、何か私の聞き違いでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軸受用のグランドパッキン  ■名前 : noa  ■日付 : 05/10/28(金) 2:42  -------------------------------------------------------------------------
   noaです

>種類があり、白、黒の色分けをしていると聞きました。
これは、カーボン繊維系とフッ素樹脂繊維系との違いでしょうか?
メーカーさんのHPを見てみるといいかもしれません。
それぞれの用途が載っているはずですから。
グランドパッキンというワードで検索するだけで結構出てきますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軸受用のグランドパッキン  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/10/28(金) 12:46  -------------------------------------------------------------------------
   空調用と飲料水用のポンプグランドパッキンですが、色の識別というより成分
鉛が含有しているかの違いだと思います。
黒は、鉛の色?みたいな感じでは???(違うかも?)
飲料水用に鉛系は、まずいでしょうし・・・

メンテナンスでは、鉛含有の方が、「すぽっ」と取れて楽ですけどね・・・
ちなみに容量にもよりますが、汎用の飲料水向けの給水ポンプユニット等は、
メカニカルパッキンを使用しているケースが多いですね・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軸受用のグランドパッキン  ■名前 : 旧JH1ZIS  ■日付 : 05/10/28(金) 21:07  -------------------------------------------------------------------------
   noa氏、ちゃこりん氏、早速のレスありがとうございます。
カタログを読む力がまだついていないようです。
あるメーカのカタログに、医薬・食品用途のグランドパッキンがありました。おそらくこのような分類のしかたは、パッキンでは一般的ではないのですね。私が見たものは、高架水槽のための揚水ポンプのグランドパッキンで、色は、白いようでした、しかし汚れなのかもしれませんが地は鉛かもしれません。新しいパッキンは白いものを入れました。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軸受用のグランドパッキン  ■名前 : 8715  ■日付 : 05/10/31(月) 9:55  -------------------------------------------------------------------------
   >noa氏、ちゃこりん氏、早速のレスありがとうございます。
>カタログを読む力がまだついていないようです。
>あるメーカのカタログに、医薬・食品用途のグランドパッキンがありました。おそらくこのような分類のしかたは、パッキンでは一般的ではないのですね。私が見たものは、高架水槽のための揚水ポンプのグランドパッキンで、色は、白いようでした、しかし汚れなのかもしれませんが地は鉛かもしれません。新しいパッキンは白いものを入れました。

汎用品のポンプではたぶん、テフロン含侵のアラミド繊維だと思います。
色が白いのはテフロンでは?
昔のポンプは黒鉛含侵のアスベスト製だったと思います。
鉛を含侵させたパッキンは、たぶん、超高圧(5MPaぐらい)用じゃないでしょうか。
飲料水や通常の空調用では見たことありません。
通常の汎用ポンプで、グランドPKが2種類あるのを見たことありません。
衛生用だろうが空調用だろうがグランドPK取り替えのさい、問い返されたことがないです。
工場のライン用では特殊材料ということがあるかもしれませんが。
ちなみに、最近はグランドパッキンを使うポンプをめったに使わなくなりました。
かなり大きなポンプでもメカニカルシール(液漏れがほとんどないやつ)です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:軸受用のグランドパッキン  ■名前 : 旧JH1ZIS  ■日付 : 05/11/2(水) 21:04  -------------------------------------------------------------------------
   8715氏 ありがとうございます、ポンプとモーターは、
吐水圧力 0.36Mp 18.5kw というものです。
中くらいのものと思いますが、かなり古いもので、圧力計などは、
kg/cm2  の表示ですし、さびだらけのものです。
在庫のパッキンも何種類かあるようで、もちろん材質等の表示はありません。
ゆっくり調べたいと思います。
ありがとうございました。