 ■題名 : 冷媒配管の気密試験
 ■名前 : ケン☆シロウ
 ■日付 : 05/11/21(月) 15:22
 -------------------------------------------------------------------------
   窒素ガスを用いて行おうと思うのですが、何MPaで何分行えばよいですか?教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の気密試験  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/11/21(月) 18:44  -------------------------------------------------------------------------
   >窒素ガスを用いて行おうと思うのですが、何MPaで何分行えばよいですか?教えてください。

この手の質問はレスつきにくいと思いますよ。
あなたの立場とか状況がわかりませんが、身の回りに聞く人はいないのでしょうか?
何も知らないで仕事だけ請けたのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒配管の気密試験  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/11/21(月) 19:34  -------------------------------------------------------------------------
   機器(使用冷媒)によって違ってきます。
メーカーの冷媒配管施工マニュアルを入手されることをお勧めします。
基本は設計圧力又は許容圧力のいずれか低い圧力以上とします。
(冷媒により3.2Mpaから4.2Mpaの範囲になるのでは?)
時間は24時間放置(最終)が基本です。

どんちゃん さんも言われていますが、
このような事項は一度自分で調べることが必要だと思います。