Page     944
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  兄やん 05/11/17(木) 15:48
   ┣Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  hatomori 05/11/17(木) 17:21
   ┣Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  thor 05/11/17(木) 18:39
   ┗Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  tumo 05/11/28(月) 8:23
      ┗Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  thor 05/11/28(月) 11:02
         ┗Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  tumo 05/11/28(月) 12:53
            ┗Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ...  thor 05/11/28(月) 20:02
               ┗Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ...  北品川庄司 05/11/29(火) 22:29
                  ┗Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ...  thor 05/11/30(水) 10:28
                     ┗Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ...  北品川庄司 05/11/30(水) 10:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋外設置のグリーストラップのトラップ位置
 ■名前 : 兄やん
 ■日付 : 05/11/17(木) 15:48
 -------------------------------------------------------------------------
   既存ビルの厨房で排水管から臭いが上がってくるので調べたら、
屋外設置のグリーストラップと厨房内排水側溝の排水口間に
トラップがなく、厨房の負圧でグリーストラップ内の腐敗臭を
引き続けていることが原因でした。
屋内設置のGTには出側に封水を設けますが、屋外設置の場合は
入側にゴミ籠があるためトラップを設けられません。
配管途中のUトラではゴミが溜まってしまうので、
屋内の側溝排水口に細工するのでしょうか?

また、OAの入りを調整して最低限の負圧にする予定です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/11/17(木) 17:21  -------------------------------------------------------------------------
   >屋外設置のグリーストラップと厨房内排水側溝の排水口間に
>トラップがなく、
トラップは設けないのが普通です。
>屋内設置のGTには出側に封水を設けますが、屋外設置の場合は
>入側にゴミ籠があるためトラップを設けられません。
屋外設置のタイプも出口側にトラップがついている筈ですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  ■名前 : thor  ■日付 : 05/11/17(木) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   >トラップがなく、厨房の負圧でグリーストラップ内の腐敗臭を
>引き続けていることが原因でした。

そうなる前にグリーストラップを掃除してください。
と私は言ってます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  ■名前 : tumo  ■日付 : 05/11/28(月) 8:23  -------------------------------------------------------------------------
   >既存ビルの厨房で排水管から臭いが上がってくるので調べたら、
>屋外設置のグリーストラップと厨房内排水側溝の排水口間に
>トラップがなく、厨房の負圧でグリーストラップ内の腐敗臭を
>引き続けていることが原因でした。
>屋内設置のGTには出側に封水を設けますが、屋外設置の場合は
>入側にゴミ籠があるためトラップを設けられません。
>配管途中のUトラではゴミが溜まってしまうので、
>屋内の側溝排水口に細工するのでしょうか?
>
>また、OAの入りを調整して最低限の負圧にする予定です。

厨房〜GTにトラップは通常ありませんが、GTをこまめにきちんと
清掃されているユーザーさんは意外と少ないと思います。
したがってどうしても時間が経過すると腐敗臭があがって来ることは
よくあると思います。
また、腐敗臭の要素である硫化水素系ガスが上がってくることが原因で、
厨房器具が腐食したということも聞いたことがあります。
正しくないいわれるかもしれませんが、二重トラップになっても、
あえて厨房〜GTにトラップを設けるのも、将来を見越すと一つの方法
ではないでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  ■名前 : thor  ■日付 : 05/11/28(月) 11:02  -------------------------------------------------------------------------
   >正しくないいわれるかもしれませんが、二重トラップになっても、
>あえて厨房〜GTにトラップを設けるのも、将来を見越すと一つの方法
>ではないでしょうか?

トラップにごみが溜まりませんか?
掃除する場所が増えるだけのように思います。
また、厨房内にトラップを取るとそこに残ったごみが腐敗する恐れが出てくると思います。

どうしても対策を取るならGTに通気をつけるのが良いかと思います。
臭いがなくなると、一層 掃除しなくなりそうですが・・・

ただ、掃除をしないで油脂が下水道に流出している事が発覚した場合、施主さんはどうなるんでしょうね?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ位置  ■名前 : tumo  ■日付 : 05/11/28(月) 12:53  -------------------------------------------------------------------------
   トラップを設けるのは、屋外でGTの直前です。(小口径トラップ桝など)
通常厨房内にバスケット桝などを設けるでしょうから、トラップに詰まるほど
のゴミは流れてこないのではないでしょうか?
また、GTに比べても、汚れやゴミが停滞する量は格段に少ないでしょうから、
腐敗臭はぜんぜんマシだと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ...  ■名前 : thor  ■日付 : 05/11/28(月) 20:02  -------------------------------------------------------------------------
   腐敗臭が少なくなるであろうことは認めます。
ただ、掃除も” さらに ”しなくなることが予想できます。
私はGTから出る腐敗臭は「掃除をしてください」という警告だと思ってます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ...  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/11/29(火) 22:29  -------------------------------------------------------------------------
   >私はGTから出る腐敗臭は「掃除をしてください」という警告だと思ってます。


thorさん、観点が違うんですね。
なるほどと関心しました!

で、ワタシの靴下が臭いのも何かの警告なんでしょうかね?(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ...  ■名前 : thor  ■日付 : 05/11/30(水) 10:28  -------------------------------------------------------------------------
   イニシャルコストもランニングコストも掛からず、故障も誤動作もない、しかも放置できない。
これ以上衛生的に管理できる警報装置はないでしょ。

まぁ、どうしても臭いを止めたいと言うのならトラップを付ければ良いと思いますが、一層掃除をしなくなった事によってどのような事が起こりうるか考えてみましょう。

>で、ワタシの靴下が臭いのも何かの警告なんでしょうかね?(笑)

ガスクロマトフ等で臭いを分析しないと詳しい事は解かりませんが、奥方の愛情を測定しているのでは?
一緒に洗濯しなくなったらサービスが足りないとか(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外設置のグリーストラップのトラップ...  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/11/30(水) 10:49  -------------------------------------------------------------------------
   >ガスクロマトフ等で臭いを分析しないと詳しい事は解かりませんが、奥方の愛情を測定しているのでは?
>一緒に洗濯しなくなったらサービスが足りないとか(笑)


奥方は●年前に廃棄してしまったので・・。(苦笑)

いろんなものが進化してますます便利になった世の中、
でも原始的なものや人間の五感に頼ったものはそれらに負けない
優秀なものであると実感することあります。
PAC修理なんかでも基本は配管などを手で触る事からはじめますからね。
ハイテク満載の航空機でも高度計や速度計などなどセカンダリー機器として
無くなることはありません
ワタシの靴下がくさいのも何かの信号なのかもしれません。
くさくないときもありますからね・・。(爆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 944





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━