 ■題名 : RC造梁のダイヤモンド穿孔
 ■名前 : 設備屋くん
 ■日付 : 05/12/1(木) 20:51
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。

冷媒管 ドレン管 換気ダクト(100〜200φ)
の配管を梁貫通して、施工しなければならないのですが、
貫通に際し、大きさ 位置等 制限の基準のようなものは
あるのでしょうか?

色々書籍 調べたのですが、行き詰ってしまいました。

どうか、知恵をお貸しください。

よろしくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC造梁のダイヤモンド穿孔  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/12/1(木) 23:14  -------------------------------------------------------------------------
   ここで簡単に説明できるシロモノではありません
梁に穴あけ、しかも100φ以上ですよね
100φ以上は補強が必要な口径です
たとえ100φ未満であっても主筋を切断したらどうします?
先日の西のほうの主筋切断事件や今話題になっている
構造計算偽造問題、
一般人も構造物にはシビアになっています
別の手法でルートを確保するか
どうしてもというのであれば建築士を通して
施主やオーナーに許可を取るようにしてください
あなた個人で抱えられるシロモノではありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC造梁のダイヤモンド穿孔  ■名前 : 設備屋くん  ■日付 : 05/12/2(金) 1:49  -------------------------------------------------------------------------
   >ここで簡単に説明できるシロモノではありません
>梁に穴あけ、しかも100φ以上ですよね
>100φ以上は補強が必要な口径です
>たとえ100φ未満であっても主筋を切断したらどうします?
>先日の西のほうの主筋切断事件や今話題になっている
>構造計算偽造問題、
>一般人も構造物にはシビアになっています
>別の手法でルートを確保するか
>どうしてもというのであれば建築士を通して
>施主やオーナーに許可を取るようにしてください
>あなた個人で抱えられるシロモノではありません。

ご返信ありがとうございます。
デザイナーさんに相談して別ルートで検討してもらいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC造梁のダイヤモンド穿孔  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/12/1(木) 23:20  -------------------------------------------------------------------------
   雑壁ではルート取れないのですか?
梁なら北品川さんの言うとおりで、構造設計者と相談すべきです。
姉歯以外のね!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC造梁のダイヤモンド穿孔  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/12/1(木) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   >姉歯以外のね!

妹歯ではどうでしょうか?
って馬鹿なこと言ってます。

梁の穴あけ、ワタシも事実さんざんやりました
自ら新築マンションの地中梁にアナを開けたこともあります
今だから言える事ですが・・。
でも今それをやれと言われてもNGとしか言えませんね
どうしてもというのであればやはり
きっちりとした建前を踏まないと怖くてできません
当然ながら書面を交わすなどをしたうえでないとねぇ・・。

 そりゃそうでしょ!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:RC造梁のダイヤモンド穿孔  ■名前 : 設備屋くん  ■日付 : 05/12/2(金) 1:51  -------------------------------------------------------------------------
   >雑壁ではルート取れないのですか?
>梁なら北品川さんの言うとおりで、構造設計者と相談すべきです。
>姉歯以外のね!

ご返信ありがとうございます。

別ルートで検討してもらうよう、デザイナーさんに相談してみます。