Page    1176
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼煙突の排ガス平均流速  tamu0425 05/11/4(金) 11:51
   ┗Re:煙突の排ガス平均流速  hint300 05/11/5(土) 21:03
      ┣Re:煙突の排ガス平均流速  K2 05/11/5(土) 22:32
      ┃  ┗Re:煙突の排ガス平均流速  tamu0425 05/11/7(月) 10:24
      ┗Re:煙突の排ガス平均流速  tamu0425 05/11/7(月) 10:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 煙突の排ガス平均流速
 ■名前 : tamu0425
 ■日付 : 05/11/4(金) 11:51
 -------------------------------------------------------------------------
   道路運搬を考えると内径2400φ程度で、計画のボイラでは
流速が6m/secとなります。
建築設備設計基準では煙道は3〜5m/secとなっていますが、煙突に
ついての数値も煙道に準じると考えると最高で5m/secとなります。
今回、流速を6m/secを使いたいのですが何かよりどころとなる
資料のようなものはないでしょうか。
つたない質問ですいませんが
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:煙突の排ガス平均流速  ■名前 : hint300  ■日付 : 05/11/5(土) 21:03  -------------------------------------------------------------------------
   >道路運搬を考えると内径2400φ程度で、計画のボイラでは
>流速が6m/secとなります。
>建築設備設計基準では煙道は3〜5m/secとなっていますが、煙突に
>ついての数値も煙道に準じると考えると最高で5m/secとなります。
>今回、流速を6m/secを使いたいのですが何かよりどころとなる
>資料のようなものはないでしょうか。
>つたない質問ですいませんが
>よろしくお願いします。
難しそうですがおもしろそうなテーまですね!
 よく知らないんですがなんで「設計基準とかは3〜5m/s」なんですか?
3m以下は何が具合わるくて6mになるとどんな不都合があるんですか?
それらの根拠を探しさえすればたとえ2m/sでも7m/s」でも説明もつくし自信ももてる設計になるようにおもいますが・・・・
                    http://www17.ocn.ne.jp/taa16430


 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:煙突の排ガス平均流速  ■名前 : K2  ■日付 : 05/11/5(土) 22:32  -------------------------------------------------------------------------
   煙突の計算って、排気温度と高さで浮力を計算して、その風量の摩擦損失が浮力より小さければよいので、必ずしも、風速で設計しているのではないと思います。
目安としての風速は設計基準でしょうが、同じ高さの煙突で燃焼排気温度が高ければ高いほど、風速が早く摩擦が少し大きく(=管径が小さく)ても浮力が勝つと思います。
ということで、与条件で煙突メーカーさんに計算してもらうのがよいと思いますが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:煙突の排ガス平均流速  ■名前 : tamu0425  ■日付 : 05/11/7(月) 10:24  -------------------------------------------------------------------------
   K2 さん コメントありがとうございます。
仰るように煙突メーカーさんに聞いてみます。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:煙突の排ガス平均流速  ■名前 : tamu0425  ■日付 : 05/11/7(月) 10:21  -------------------------------------------------------------------------
    hint300 さん コメントありがとうございます。
ボイラメーカー、煙突工事業さん等にもあたってみます。
お世話になりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1176





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━