Page    1347
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼吹出し温度差の無い室温維持  ccc. 06/6/2(金) 18:28
   ┣Re:吹出し温度差の無い室温維持  hatomori 06/6/2(金) 19:20
   ┣Re:吹出し温度差の無い室温維持  noa 06/6/3(土) 5:40
   ┣Re:吹出し温度差の無い室温維持  北品川庄司 06/6/3(土) 13:12
   ┗Re:吹出し温度差の無い室温維持  かじゃま 06/6/3(土) 13:40
      ┗Re:吹出し温度差の無い室温維持  ccc. 06/6/3(土) 15:04
         ┣Re:吹出し温度差の無い室温維持  北品川庄司 06/6/3(土) 15:17
         ┃  ┗Re:吹出し温度差の無い室温維持  ccc. 06/6/3(土) 15:28
         ┣Re:吹出し温度差の無い室温維持  hatomori 06/6/3(土) 16:21
         ┃  ┗Re:吹出し温度差の無い室温維持  ピッコ 06/6/3(土) 17:30
         ┗Re:吹出し温度差の無い室温維持  かじゃま 06/6/3(土) 17:27
            ┗Re:吹出し温度差の無い室温維持  かじゃま 06/6/3(土) 17:40
               ┗Re:吹出し温度差の無い室温維持  ccc. 06/6/5(月) 20:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 吹出し温度差の無い室温維持
 ■名前 : ccc.
 ■日付 : 06/6/2(金) 18:28
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿します。
今回、岩盤浴室の設計を担当する事になり悩んでいます。
設計条件
室温42℃ 湿度70%
建築面積 4m×12m=48u 天井高さ CH2.5
室容積 48×2.5=120㎥ 収容人数 10人
岩盤浴パネル用床暖房と、岩盤浴室内の室温維持用の
パネルヒーターは別途施主方工事と言うことで、換気と加湿の計算を
依頼されました。
収容人員10人なので 10×20=200㎥/h 換気回数1.6回
冬季5℃ 40% 室温42℃ 70%
空気線図による絶対湿度差0.0353kg/kg
200×1.2×0.0353=8.5kg/h
第一種換気ですので外気取り入れは外気ヒーターにて加温
ヒーター容量 200×1.21×(42-5)÷3600=2.48kw
本日、設計事務所より電話があって
岩盤浴室内の室温維持用のパネルヒーターを中止したいとの事。
室温維持用にパッケージにて対応出来ないか、と言ってきました。
当然無理ですと返事しましたが、ここで疑問があります。
もし仮に室内負荷も湿度も無視して考えた場合
リターン無し、オールフレッシュで使った時、
冬季 外気5℃ 室内42℃ 
加熱コイル出口20℃→電気ヒーターにて42℃まで加温
42℃の吹出し温度で室温42℃を維持する時の必要風量の計算式は
室容積×1.21×42℃=6098CMHで合っているでしょうか。
ご教授下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/2(金) 19:20  -------------------------------------------------------------------------
   >もし仮に室内負荷も湿度も無視して考えた場合
無視するところに、無理がある。すなわち計算できない。
>42℃の吹出し温度で室温42℃を維持する時の必要風量の計算式は
>室容積×1.21×42℃=6098CMHで合っているでしょうか。
熱量を求める計算式でこれが風量とは、何か関係があるのかな?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : noa  ■日付 : 06/6/3(土) 5:40  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

何をしたいのかがいまいちわかりませんが、
風量は換気回数×容積では?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/6/3(土) 13:12  -------------------------------------------------------------------------
   >当然無理ですと返事しましたが、ここで疑問があります。
>もし仮に室内負荷も湿度も無視して考えた場合
>リターン無し、オールフレッシュで使った時、
>冬季 外気5℃ 室内42℃ 
>加熱コイル出口20℃→電気ヒーターにて42℃まで加温
>42℃の吹出し温度で室温42℃を維持する時の必要風量の計算式は
>室容積×1.21×42℃=6098CMHで合っているでしょうか。
>ご教授下さい。


?? パッケージは無理だったと言ってたような・・。
でもパッケージ=エアコンのことだとしたら
PACは風量決まってるし・・。
何をしたいのかよくわかりません
(温度湿度を維持したいのはわかりますが・・)

基本的な事がわかっていらっしゃらないようなので
設計を外部発注するほうが無難かと思います
理解しないで設計して あとの対応で困るよりも
はるかに安上がりだし信用も失う事がないと思います

質問の趣旨から外れますが・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : かじゃま  ■日付 : 06/6/3(土) 13:40  -------------------------------------------------------------------------
   負荷を無視するって事は、周囲全ての温度が42℃に保たれていて、
室温が変化する要素がないってことだと思いますので、
0でいいんじゃないですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : ccc.  ■日付 : 06/6/3(土) 15:04  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん、すみません。
ccc.です。
貴重なご意見有難うございます。
hatomoriさんのおっしゃる通り
室容積×空気密度×温度差で風量など計算できる訳がないです。
すみません。勘違いしていました。
普通は、室内の顕熱負荷、及び潜熱負荷を計算し
空気線図を作成し
顕熱負荷と吹出し温度差から風量は計算します。
全熱負荷からエンタルピ差からも計算できます。
今回は、無理な事だと判っていますが
@室温は42℃を維持したい
Aパッケージの吹出し温度は42℃
Bリターン無しでオールフレッシュにて使用する。
C室容積120m3
以上の条件で考えたとき、ふと疑問に思いました。
常に42℃の吹出し温度で室温を42℃に保てるものなのか?
その時の吹出し風量の計算はできるのか?
疑問に思い投稿しました。
先輩方、宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/6/3(土) 15:17  -------------------------------------------------------------------------
   5度の外気で42度は出ないでしょう!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : ccc.  ■日付 : 06/6/3(土) 15:28  -------------------------------------------------------------------------
   北品川庄司さん、どうも、ccc.です。
それは、判っています。
前にも書きましたが
コイル一次側5℃→二次側20℃
電気ヒーターにて42℃まで加温する。
そして室内へ供給する。です。
無理は判ってます。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/3(土) 16:21  -------------------------------------------------------------------------
   >常に42℃の吹出し温度で室温を42℃に保てるものなのか?
結論からゆうと、保てません。
>その時の吹出し風量の計算はできるのか?
室温42℃の部屋に42℃の空気を大量に送れば熱負荷(無視)に関係なく
42℃と同じようになるでしょうか(みせかけの42℃)
と聞いておられるようにおもうのです。

そんなことを考えるより、熱負荷を計算して正式に送風温度と
風量(今回の場合120?)を決めれば良いのではないですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : ピッコ  ■日付 : 06/6/3(土) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   私が現在設計した岩盤浴室(規模:ベット50床)は
(室内条件:40℃ 75%)

温水式床暖房(壁に輻射暖房無し) + 蒸気コイル暖房(室内循環) + 蒸気加湿
上記のシステムで室条件の維持をしています。

排気&外気はコイルのRAチャンバーに接続し換気を行っています。
換気量は行政からの指示で一般居室とみなされた為
1人当たり20CMHを導入しました。(サウナはこんな事言われないのですが・・・)
このたぐいの部屋の場合、建築の状態にもよりますが
空調負荷のほとんどが外気負荷です。外気は極力絞ったほうが良いです。

それから空調吹出温度にも注意してください。
中にいる人はほぼ裸の状態なので吹出が高温だとクレームになります。
私は吹出を50℃程度に設定した記憶があります。(風量は多くなりますが)
それから当たり前の事ですが吹出の配置にも注意!岩盤ベットの上はNG。

いろんな種類の岩盤浴が有るので参考程度にお考えください。

それにしても最近コレ多いですね。
私も一回体験してみたのですが、私は高温サウナのほうが手っ取り早くて好きですネ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : かじゃま  ■日付 : 06/6/3(土) 17:27  -------------------------------------------------------------------------
   >常に42℃の吹出し温度で室温を42℃に保てるものなのか?
>その時の吹出し風量の計算はできるのか?
>疑問に思い投稿しました。
これは、この岩盤浴の件とは関係なく、素朴な疑問として受け止めたほうが
いいのでしょうか?(具体的なことではなく、理論上どうなのかという)

室温は既に42℃あると考えていいのでしょうか?
外気以外の熱負荷は全くないということでいいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : かじゃま  ■日付 : 06/6/3(土) 17:40  -------------------------------------------------------------------------
   ある箱に42℃の空気を供給し続けます。
この箱は室温42℃の部屋に置いてあります。(負荷がない状態)
箱の中を42℃に保つのは可能でしょうか?
ということであれば、可能だと思います。
的外れでしたら、ゴメンナサイ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:吹出し温度差の無い室温維持  ■名前 : ccc.  ■日付 : 06/6/5(月) 20:09  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん、すみません。
ccc.です。
返事が遅くなりすみません。
今日は、打合せ及び現場調査等で遅くなりました。
貴重な御意見、本当に有難うございます。
hatomoriさん、何度もすみません。
仰る通りです。
反省してます。
ピッコさん、貴重な情報有難う御座います。
参考にさせて頂きます。
今回は、熱源(ボイラー等)がありませんので
悩んでいます。
蒸気加湿はもちろんですが、室温維持の熱源が
電気の物しか使えない条件ですので困っています。
リターンの問題も、電気ヒーターには相対湿度70%の空気はNGですから。
もう一度よく話し合ってみます。
かじゃまさん、有難う御座います。
仰る通り、室温維持の件と吹出し風量の件は
岩盤浴の設計とは関係ないです。
色々考えていく内に、本当に、ふと、疑問に思い投稿しました。
今までにこんな事を考えたことが無かったです。
先輩方、色々、本当に有難う御座います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1347





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━