Page    1363
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼露点温度制御除湿機  まくん 06/6/8(木) 1:02
   ┗Re:露点温度制御除湿機  こてつ 06/6/21(水) 17:14
      ┗Re:露点温度制御除湿機  まくん 06/6/22(木) 20:04
         ┗Re:露点温度制御除湿機  こてつ 06/6/23(金) 14:22
            ┣Re:露点温度制御除湿機  風伯 06/6/23(金) 16:46
            ┃  ┗Re:露点温度制御除湿機  こてつ 06/6/23(金) 17:25
            ┃     ┗Re:露点温度制御除湿機  masa 06/6/23(金) 22:54
            ┃        ┗Re:露点温度制御除湿機  こてつ 06/6/26(月) 10:21
            ┗Re:露点温度制御除湿機  まくん 06/6/24(土) 1:27
               ┗Re:露点温度制御除湿機  こてつ 06/6/26(月) 10:33

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 露点温度制御除湿機
 ■名前 : まくん
 ■日付 : 06/6/8(木) 1:02
 -------------------------------------------------------------------------
   大掛かりな設備で自動制御とか組む場合には、なんとでもなるのでしょうが、
単体で露点温度制御できるようなパッケージ型の除湿機がないものだろうかと思っています。(オプションでも可)

単体設置では考えていないので、能力的には、最低10[l/h]くらい。上は30[l/h]くらいでしょうか。

仕様的にはぜんぜんちがっても、参考までに露点温度制御の除湿機の情報があれば教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/6/21(水) 17:14  -------------------------------------------------------------------------
   レスがつかないようなので、メーカーの紹介のみしておきます。

http://www.orionkikai.co.jp/reito/index1.html

湿度調節器は特注で対応可能と書かれているので、露点温度制御で可能か
問い合わせてみて下さい。

あと、ご存知でしょうがダイキンにパッケージ形除湿機があるはずですが、
HPにはUPされていないようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : まくん  ■日付 : 06/6/22(木) 20:04  -------------------------------------------------------------------------
   >レスがつかないようなので、メーカーの紹介のみしておきます。
>
>http://www.orionkikai.co.jp/reito/index1.html
>
>湿度調節器は特注で対応可能と書かれているので、露点温度制御で可能か
>問い合わせてみて下さい。
>
>あと、ご存知でしょうがダイキンにパッケージ形除湿機があるはずですが、
>HPにはUPされていないようです。

やっぱり、露点温度制御のできる除湿機はなさそうなので、自動制御を組むことにしました。

機種は、もっと能力が大きい日立空調のものにすることにします。

また、なにかありましたら、よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/6/23(金) 14:22  -------------------------------------------------------------------------
   >やっぱり、露点温度制御のできる除湿機はなさそうなので、自動制御を組むことにしました。

単体のパッケージ形除湿機で露点温度制御とは、どういった制御・動作とするのでしょうか。
(元レスを読んだ時、なぜ露点温度制御なのか見当もつきませんでした)

参考までに聞かせていただければ幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : 風伯  ■日付 : 06/6/23(金) 16:46  -------------------------------------------------------------------------
   産業用除湿機なら三菱電機製もあります。
良かったらご参考までに。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/wink/top.do

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/6/23(金) 17:25  -------------------------------------------------------------------------
   取説を読みましたけど、この製品は露点温度制御にはなっていないと思いますが。

私が知りたいと思ったのは、相対湿度制御ではなく露点温度による湿度制御が必要
なのは高精度の湿度管理が要求されているためなのか、あるいはシステムがらみで
露点温度制御を併用しているのか。
その場合、どういうシステムなのかということです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : masa  ■日付 : 06/6/23(金) 22:54  -------------------------------------------------------------------------
   一般的に、露点温度制御を要求されるのは、複数ゾーンを受け持つ空調器でゾーン毎の顕熱比が異なる場合です。 その場合は濡れコイルを露点温度制御して、ゾーン毎の再熱器を還り温度制御とします。
除湿機が単一ゾーンしか受け持たないなら、除湿機を還り温度・還り相対湿度制御するのが一般的ですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/6/26(月) 10:21  -------------------------------------------------------------------------
   >一般的に、露点温度制御を要求されるのは、複数ゾーンを受け持つ空調器でゾーン毎の顕熱比が異なる場合です。 その場合は濡れコイルを露点温度制御して、ゾーン毎の再熱器を還り温度制御とします。

こういう場合、代表室に湿度検出器(相対湿度)を設置する方法しかやっていませんでした。

参考になります。どうもありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : まくん  ■日付 : 06/6/24(土) 1:27  -------------------------------------------------------------------------
   >単体のパッケージ形除湿機で露点温度制御とは、どういった制御・動作とするのでしょうか。
>(元レスを読んだ時、なぜ露点温度制御なのか見当もつきませんでした)
>
>参考までに聞かせていただければ幸いです。

実は、温度が成り行きという特殊な条件なのですが、記載を忘れていました。

湿度の条件としては、ある一定範囲内の絶対湿度にコントロールするというものです。

この条件では、高温時の条件で相対湿度設定を行うと低温時に無駄な運転をして、電気のムダになるので、露点温度制御を検討していたというところです。

ですので、制御自体は単純で、露点温度センサーで、指定値2点を指定して、発停を行う程度のものです。
詳細は言えないところもあるので、要点を得ない回答になってしまっているかもしれませんが。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:露点温度制御除湿機  ■名前 : こてつ  ■日付 : 06/6/26(月) 10:33  -------------------------------------------------------------------------
   除湿の場合、条件設定も設計側で考えなければいけないところがあるケースが多々
ありますね。

「○○庫の除湿」は過去何度か設計しているのですが、相対湿度60%以下、温度成行
というものでした。
なお、「相対湿度60%以下」は発錆防止のための条件で、こちらで客先に提案・了解
されたものです。

露点温度による除湿制御は結露防止に重点をおき、低温時のムダな運転を行なわない
ことによる省エネを意図したものですね。

参考になりました。ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1363





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━