 ■題名 : 再加熱可能なヒートポンプ給湯機
 ■名前 : ぐりこ
 ■日付 : 07/10/10(水) 11:33
 -------------------------------------------------------------------------
   ある老人福祉施設で、灯油ボイラをHP給湯機に更新する計画を
立てています。
この施設、お風呂のお湯をろ過・殺菌して、再循環しているため、
再加熱可能なHP給湯機が必要になりました。

循環水の再加熱が可能なHP給湯機を知っている方は
教えていただけないでしょうか?

東芝・日立のHP給湯機は無理だと言う話でした。
(東芝は、再加熱可能なHP給湯機を出しているようですが、
かなり出力が大きくないと適応しないようです)

私の知っている限りでは、
三菱電機のヒートポンプチラーか
ゼネラルヒートポンプのものしかありません。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:再加熱可能なヒートポンプ給湯機  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 07/10/10(水) 12:30  -------------------------------------------------------------------------
   答えにはなりませんが

ヒートポンプ・蓄熱センター
http://www.hptcj.or.jp/index.html
で用途と能力等ででメーカーを絞ってみては。

あとは、いろんなメーカーに問い合わせてみるしかないでしょう。
メーカー側で、今回のケースは需要があると思えば、話にのってくるのではないでしょうか。

雑談ですが、
あるキュウシュウの電気温水器(エコキュートも作ってる)メーカーに「タイマーを内蔵したいので改造できますか」と相談したら、「開発費をいただけるなら検討してもいいですが」との返事で「開発費は ん十万〜ん百万 です」と即答でした。20万もしない電気温水器にタイマーをつけるだけなのに・・・とならない事を祈ります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:再加熱可能なヒートポンプ給湯機  ■名前 : こてつ  ■日付 : 07/10/10(水) 15:09  -------------------------------------------------------------------------
   CO2冷媒で、循環給湯可能なのは東芝キャリアと前川製作所で、
いずれも大型です。

冷媒がR407Cでは以下のメーカーがあります。

http://www.science-inc.jp/heat-pump/index.html

同規模のCO2冷媒(業務用エコキュート)と比べコストはかなり
高いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:再加熱可能なヒートポンプ給湯機  ■名前 : ぐりこ  ■日付 : 07/10/10(水) 17:07  -------------------------------------------------------------------------
   丁寧なご返答どうもありがとうございます。

HP給湯機は
家庭用は追い炊き機能付があるのに、
業務用は再加熱式がなかなか無いですね。

技術的に難しいのでしょうか?

重ね重ねご返答ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:再加熱可能なヒートポンプ給湯機  ■名前 : RIKU  ■日付 : 07/10/10(水) 18:12  -------------------------------------------------------------------------
   >HP給湯機は
>家庭用は追い炊き機能付があるのに、
 差し湯方式だからです。(ヒント)

>業務用は再加熱式がなかなか無いですね。
 ろ過しても風呂湯そのままではヒートポンプ給湯機の熱交換器が・・・。

>技術的に難しいのでしょうか?
 つなげるのは簡単だけど熱交換効率維持が・・・。

(ヒント)再熱を高温水差し湯方式なら・・・。