Page    1743
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ホテルの空調について  桃次郎 07/11/23(金) 21:06
   ┗Re:ホテルの空調について  masa 07/11/23(金) 23:13
      ┗Re:ホテルの空調について  桃次郎 07/11/24(土) 9:58
         ┗Re:ホテルの空調について  K2 07/11/25(日) 18:18
            ┗Re:ホテルの空調について  桃次郎 07/11/25(日) 19:21
               ┗Re:ホテルの空調について  masa 07/11/25(日) 21:30
                  ┗Re:ホテルの空調について  桃次郎 07/11/26(月) 23:08

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ホテルの空調について
 ■名前 : 桃次郎
 ■日付 : 07/11/23(金) 21:06
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させて頂きます。
8000u、300室規模のホテルの空調を検討しています。
空調方式は外調機+室内機で考ています。
イニシャル、ランニングを考えるとビル用マルチが良いのかなと思ってます。
そこでご教授頂きたいのですが、

1.外調機について
 ビル用マルチで動く(直膨形?)大容量の外調機はあるのでしょうか?
 D社のカタログを見ているとあまり大容量なものは無さそうなので・・・

2.外調機の能力について
 外気処理量は20m3/h・人×居室の床面積÷10u/人で考えれば良いのでしょうか?

以上、非常に初歩的なことかもしれませんが、宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ホテルの空調について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/11/23(金) 23:13  -------------------------------------------------------------------------
   ビル用マルチ用外気処理ユニットは2,000m3/h程度までならあります。
ホテルの各階の客室数が不明ですが、30〜60室であれば、各階外気処理ユニットは1〜2台で対応可能ですね。 外気処理量は、客室の排気量に合わせる必要があるので、最低でも1室50〜60m3/h(浴室排気)必要になります。 室定員が2名を超える部屋の場合は、定員1人当り25〜30m3/hで計算して客室の排気量を増す必要があります。 その他用途の部屋は室用途に応じて定員を算定して、25〜30m3/h・人の給気が必要になります。 建築基準法施行令の無窓居室の換気計算では、人員占有面積は10u(特殊建築物は3u)を超えてはいけないので、2m3/h・u(特殊建築物は6.7m3/h・u)以上の給気・排気が最低基準となります。 ロビー・カフェテリア・レストラン・店舗等不特定多数が立ち入る居室は特殊建築物扱いとなると思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ホテルの空調について  ■名前 : 桃次郎  ■日付 : 07/11/24(土) 9:58  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、ご多忙な中、早速のご指導ありがとうございます。

各室30室前後ですので、2000m3/hタイプであれば概ね1F当り1台でいけそうです。
外気処理量は浴室排気やロビー等の取り扱いも考慮しないといけなかったですね・・・

外調機に全熱交換器の付いたものを使おうと思ったのですが、浴室分は熱回収できないと考えると各室に全熱交換器を付けたほうが良さそうですね。。

非常に勉強になりました。
どうもありがとうございます!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ホテルの空調について  ■名前 : K2  ■日付 : 07/11/25(日) 18:18  -------------------------------------------------------------------------
   >外調機に全熱交換器の付いたものを使おうと思ったのですが、浴室分は熱回収できないと考えると各室に全熱交換器を付けたほうが良さそうですね。。
どんなシステムを考えられているのか興味があります。
外調機があって、各室でなにと、なにを熱交換されるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ホテルの空調について  ■名前 : 桃次郎  ■日付 : 07/11/25(日) 19:21  -------------------------------------------------------------------------
   あ・・・質問をされて気が付いたんですが、やるならば外調機側で熱交換しないと給排気のバランスが合わないですね。。

排気の熱がもったいないなぁと思ったもので、失礼しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ホテルの空調について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/11/25(日) 21:30  -------------------------------------------------------------------------
   客室の給気は、浴室から排気されるので、冬季以外は熱回収の意味がありません。
換気の熱回収はロビーや、レストランの客席、事務室等の客室以外で検討する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ホテルの空調について  ■名前 : 桃次郎  ■日付 : 07/11/26(月) 23:08  -------------------------------------------------------------------------
   度々のご助言有難うございます。
ロビー、レストランの客席、事務室等を対象で考えたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1743





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━