Page    1753
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  りんりん 07/12/4(火) 10:10
   ┣Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  綿菜 07/12/4(火) 11:38
   ┣Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  どんちゃん 07/12/4(火) 11:53
   ┃  ┗Re:給水方法  つなぎの水道屋 07/12/4(火) 23:15
   ┃     ┣Re:給水方法  kojima 07/12/5(水) 16:13
   ┃     ┃  ┗Re:給水方法  つなぎの水道屋 07/12/5(水) 19:31
   ┃     ┗Re:給水方法  どんちゃん 07/12/5(水) 19:26
   ┃        ┗Re:給水方法  つなぎの水道屋 07/12/5(水) 19:49
   ┣Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  りんりん 07/12/4(火) 13:43
   ┣Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  北品川庄司 07/12/4(火) 14:39
   ┃  ┗Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  りんりん 07/12/4(火) 15:23
   ┗Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  kojima 07/12/4(火) 15:42
      ┗Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  りんりん 07/12/6(木) 13:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・
 ■名前 : りんりん
 ■日付 : 07/12/4(火) 10:10
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。
先日子供が屋内消火栓の押し釦(消火ポンプ起動連動)を
押してしまいました。
消火ポンプ起動している時に、屋上の補給水槽のオーバーフローから
ちょろちょろと水が出ていました。
もちろん消火栓は閉まったままです。(いたずらですので・・)
何故補給水槽からオーバーフローするのでしょうか?
その後ポンプ室に入れポンプを停止するまでの確認はしたのですが、
ちゃんとオーバーフローが止まったか心配です・・
簡単な事かもしれませんが教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 07/12/4(火) 11:38  -------------------------------------------------------------------------
   初めまして、電気屋の綿菜と申します。

>何故補給水槽からオーバーフローするのでしょうか?
簡単に言えば、オーバーフローを検出する電気的回路が働いていないので、
給水ポンプが働いているという事ですね。
(電気屋として)考えられる原因としては、
1.オーバーフローを検出するセンサーが故障
2.ポンプ起動盤内のリレー等の故障
3.配線ルート・接続部での断線
ではないでしょうか。

>簡単な事かもしれませんが教えてください。
元々、きちんと動作していたのでしょうから、検査されるのが一番だと思います。
万が一の時、動作不良では大変ですからね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/12/4(火) 11:53  -------------------------------------------------------------------------
   補給水槽の満水警報が無い?又は電極棒が短い?
屋上の逆止弁が故障?又は逆に付いている?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水方法  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/12/4(火) 23:15  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさんへ、横槍ですが少し質問させてください。

>>屋上の補給水槽のオーバーフローから

と、りんりんさんからのご質問でしたが。

>又は電極棒が短い?

と返信されていたと、思いますが。私は、田舎者で、施工事例もほとんど無いので、今後にと思いお聞きしたいのですが。
消火設備(屋内消火栓設備、SP設備など)の屋上補給水槽への補給水で、ボールタップ方式ではなく、ポンプ制御の開放系の液面リレー方式を採用する建物が都会では良くあるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水方法  ■名前 : kojima  ■日付 : 07/12/5(水) 16:13  -------------------------------------------------------------------------
   >どんちゃんさんへ、横槍ですが少し質問させてください。
>
>>>屋上の補給水槽のオーバーフローから
>
>と、りんりんさんからのご質問でしたが。
>
>>又は電極棒が短い?
>
>と返信されていたと、思いますが。私は、田舎者で、施工事例もほとんど無いので、今後にと思いお聞きしたいのですが。
>消火設備(屋内消火栓設備、SP設備など)の屋上補給水槽への補給水で、ボールタップ方式ではなく、ポンプ制御の開放系の液面リレー方式を採用する建物が都会では良くあるのでしょうか?

私は、液面リレー方式は経験ありません。
ボールタップ方式しか経験していません。

文面から判断すると、湿式の消火管だと思われます。

釈迦に説法かも知れませんが、この場合の補給水槽とは、ポンプ停止時に
消火管内を満水状態に保つためのものでしょう。
(消化補助水槽。 消火水槽ではない)

消火水槽は、地下または1階等にあって、消火栓ポンプの吸込側の配管は消火水槽に接続され、補給水槽の配管は、吐出側末端に接続されます。

なので、ポンプが起動すると消火水は補給水槽方向に流れることになります。
補給水槽に流れないように、逆止弁をつけますが、機密性が悪くなると、補給水槽からオーバーフローします。
(この事例は、何度も経験しています)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水方法  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/12/5(水) 19:31  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

>私は、液面リレー方式は経験ありません。
>ボールタップ方式しか経験していません。


>>私は、田舎者で、施工事例もほとんど無いので、

 誤解があるといけないと思い、一言、この様に、書いたのは、消火設備に対してあまり施工事例がないとの思いでした。液面リレー方式の施工事例は、私もありません。
わかりづらい文章スイマセンでした。

私も kojimaさんが仰るとうりだと思ったのですが。
ただ、どんちゃんさんが電極棒が短い?といはれたので、もしや、都会では、液面リレー方式があるのかと思い書かせていただきました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水方法  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/12/5(水) 19:26  -------------------------------------------------------------------------
   補給水はボールタップが前提で、電極棒は満水警報の話です。
混同させてすみません。

かなり昔ですが某水道局はボールタップを認めず、
液面リレーで制御したことは一度だけあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水方法  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/12/5(水) 19:49  -------------------------------------------------------------------------
   >補給水はボールタップが前提で、

私の地域は、水道直結増圧方式が、認められていない地域なので、もしかしたら、
水道直結の場合など、液面リレー方式にしないといけないかと思い書かせていただきました。

>液面リレーで制御したことは一度だけあります。

施工事例としては、あるのですね。

返信ありがとう御座いました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  ■名前 : りんりん  ■日付 : 07/12/4(火) 13:43  -------------------------------------------------------------------------
   早々の回答ありがとうございます!!
電極が問題または配線の問題だと、消火ポンプが起動しなくても
オーバーフローしますよね?
それまではオーバーフローしてなかったようです。
逆止弁があやしいでしょうか?
実は自宅マンションで近所の子が我が家に遊びに来ていて起こした事件です。
なので、ちょっと管理人に言ってみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/12/4(火) 14:39  -------------------------------------------------------------------------
   ポンプ起動で水面が下がり
不足分を給水されたのだけれど
ボールタップ式給水で
経たりで止水不良になっていたとか・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  ■名前 : りんりん  ■日付 : 07/12/4(火) 15:23  -------------------------------------------------------------------------
   >ポンプ起動で水面が下がり
>不足分を給水されたのだけれど
>ボールタップ式給水で
>経たりで止水不良になっていたとか・・。

だとすると・・
給水が止まっているかちゃんと確認しないと請求されると大変ですね。
早速連絡してみます。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  ■名前 : kojima  ■日付 : 07/12/4(火) 15:42  -------------------------------------------------------------------------
   >教えてください。
>先日子供が屋内消火栓の押し釦(消火ポンプ起動連動)を
>押してしまいました。
>消火ポンプ起動している時に、屋上の補給水槽のオーバーフローから
>ちょろちょろと水が出ていました。
>もちろん消火栓は閉まったままです。(いたずらですので・・)
>何故補給水槽からオーバーフローするのでしょうか?
>その後ポンプ室に入れポンプを停止するまでの確認はしたのですが、
>ちゃんとオーバーフローが止まったか心配です・・
>簡単な事かもしれませんが教えてください。

逆止弁の漏れです。
逆止弁は年数を経ると、弁体にもらい錆びなどが付着して100%の
機密性はなくなります。
よくあることです。(交換が必要です)
ポンプが停止すると、オーバーフローは、なくなります。

それから、満水警報の水位がオーバーフロー水位より高く設定されているようです。

電極棒の長さを調べてみたほうがよいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓の押し釦をいたずらで・・  ■名前 : りんりん  ■日付 : 07/12/6(木) 13:55  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
逆止弁の件管理人に伝えておきます。
助かりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1753





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━