Page    1754
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼蒸気と水の間接加熱について  masa 07/12/4(火) 12:09
   ┣概算です。  masa 07/12/4(火) 23:20
   ┣Re:蒸気と水の間接加熱について  noa 07/12/5(水) 12:43
   ┗Re:蒸気と水の間接加熱について  桃次郎 07/12/6(木) 23:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 蒸気と水の間接加熱について
 ■名前 : masa
 ■日付 : 07/12/4(火) 12:09
 -------------------------------------------------------------------------
   水槽内の水(250L)を0℃→80℃へ1時間で昇温。
水の循環は無いものとします。
この加熱をSUS 10Aの配管で0.2Mpaの蒸気で間接的に行う場合、
配管長さは何メートルになるのか教えてください。
水槽の放熱は考えなくて結構です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 概算です。  ■名前 : masa  ■日付 : 07/12/4(火) 23:20  -------------------------------------------------------------------------
   250Lの水を0℃〜80℃へ温度上昇する為の必要加熱量=250L×80=20,000kcal→84MJ、0.2MPaの飽和蒸気の潜熱=2,201kJ/kg、必要蒸気量=84,000÷2,201=38.16kg、0.2MPaの飽和蒸気の比容積=0.885m3/kg、蒸気流量=38.16×0.885≒33.77m3/h→0.0094m3/s、SUS10Aの断面積=0.00078u、流速=0.0094÷0.00078=12.05m/s、蒸気配管の推奨流速≒9m/s<12.05m/s、したがってドレン水の回収を考慮すると10Aは細すぎます。 安全を考えたら20A以上にした方が良いでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気と水の間接加熱について  ■名前 : noa  ■日付 : 07/12/5(水) 12:43  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

何メートルになるかとの質問ですので、私も概算で。

 Q=KA凾s
  Q:熱量
  K:熱通過率
  A:断面積
  凾s:対数平均温度差

この式はご存知だと思います。ここで断面積がわかれば求まります。大雑把に蒸気温度は凝縮で変わらない、水温は直後に全体が変化するとして、

  凾s=(蒸気温度)−(水温)

とする。水温は時間に対して直線変化して1時間で80℃まであがるとして積分値を取ってみてはいかがでしょうか?Qはmasaさんが算出してますし、Kに関しては本など参照にしてみてください。蒸気側の熱伝達率が流速によって変わりますので、masaさんが書かれていますように10Aで良いかというのも考えてみて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気と水の間接加熱について  ■名前 : 桃次郎  ■日付 : 07/12/6(木) 23:07  -------------------------------------------------------------------------
   初心者がしゃしゃり出てスミマセンが、このページとか参考にされてはいかがでしょうか。
http://www.beltecno.co.jp/storege/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1754





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━