Page    1850
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼配管、ダクトの数量拾いでのこと  空衛配管勉強中 08/4/17(木) 16:19
   ┣Re:配管、ダクトの数量拾いでのこと  ちゃむLaLa 08/4/18(金) 9:07
   ┗Re:配管、ダクトの数量拾いでのこと  kaito 08/4/18(金) 11:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 配管、ダクトの数量拾いでのこと
 ■名前 : 空衛配管勉強中
 ■日付 : 08/4/17(木) 16:19
 -------------------------------------------------------------------------
   現場の管理をやっていました(追廻ですけど…)
そんなある日、配管の数量、工数、単価、etcの表を作成することになりました。
表の書式を渡されたのですが、分からない項目(単位)があります。

1,数量拾い(配管)項目にあるBmという単位
2,数量拾い(ダクト)項目にあるu・mという単位

以上2つの項目に関してですがどういう意味でしょうか。どういった時にこの単位を使うのかが分かれば理解も深まると思います。教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管、ダクトの数量拾いでのこと  ■名前 : ちゃむLaLa  ■日付 : 08/4/18(金) 9:07  -------------------------------------------------------------------------
   Bm→「インチメーター」で過去ログを検索して下さい。
配管総量の目安となる単位です。
なお呼径Aに対してBがインチの由来に関しては
承知しておりません。

m2・m→初めて聞きます。ダクトの総量とすれば
長方形ダクトをm2、スパイラルダクトをmで
単に合計するのかなあ?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管、ダクトの数量拾いでのこと  ■名前 : kaito  ■日付 : 08/4/18(金) 11:52  -------------------------------------------------------------------------
   >現場の管理をやっていました(追廻ですけど…)
>そんなある日、配管の数量、工数、単価、etcの表を作成することになりました。
>表の書式を渡されたのですが、分からない項目(単位)があります。
>
>1,数量拾い(配管)項目にあるBmという単位
>2,数量拾い(ダクト)項目にあるu・mという単位
>
>以上2つの項目に関してですがどういう意味でしょうか。どういった時にこの単位を使うのかが分かれば理解も深まると思います。教えていただけないでしょうか。

角ダクトだと
拾い作業を行う際に図面等から拾い出す訳ですから
まずサイズ毎のm数を拾い出し
それをダクトサイズからuに直す作業が発生します。

たとえば500*500の角ダクトが5mあった場合
周長が2000で5mですから10uとなります。

どのような目的で表を作ろうとされているのか
わかりませんが拾いの集計表とかであればそのためにmとuがあるのでは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1850





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━