Page    1851
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼床下ピットの場合の床の熱通過率について  ふゆこ 08/4/17(木) 15:34
   ┗Re:床下ピットの場合の床の熱通過率について  u7 08/4/18(金) 16:40
      ┗Re:床下ピットの場合の床の熱通過率について  ふゆこ 08/4/19(土) 3:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 床下ピットの場合の床の熱通過率について
 ■名前 : ふゆこ
 ■日付 : 08/4/17(木) 15:34
 -------------------------------------------------------------------------
   設備設計をしているものです。
空調負荷計算をしていてふと疑問に思ってしまったのですが、
1階の床下がピットの場合、1階の床の熱通過率の計算をする場合、
ピットの部分を空気層とみてその下の土壌までを計算するのか、
ピットを隣室(下の階)のようにみて熱通過率を計算するのかどちらがいいんでしょう?
そして後者の場合、隣室との温度差はどうみるんでしょうか?
今までは前者で計算していたように思うのですが、不安になって質問してみました。初歩的な質問ですみません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下ピットの場合の床の熱通過率について  ■名前 : u7  ■日付 : 08/4/18(金) 16:40  -------------------------------------------------------------------------
   >1階の床下がピットの場合、1階の床の熱通過率の計算をする場合、
>ピットの部分を空気層とみてその下の土壌までを計算するのか、
>ピットを隣室(下の階)のようにみて熱通過率を計算するのかどちらがいいんでしょう?

より負荷の大きくなるほうでやるのが基本でしょう。
私は、外気とみなすか、負荷を考慮しないか、特殊条件では、直接温度を設定します。


1.床下に外気が入って、通気されており、ほとんど外気とみなせる状況であれば、外気とみなします。

2.何もなければ、通常設計温度より気温が低く、冷房負荷は発生しないので、床自体考慮しないことも多いです。

3.土壌温度に関しては、年間平均気温程度になるといわれていますが、発熱のある工場などだったら、平均室温のようになるわけで、ケースバイケースです。

>そして後者の場合、隣室との温度差はどうみるんでしょうか?
負荷計算自体の隣室温度計算は、かなりいい加減なのは、お分かりと思います。
よって、そのやり方自体無意味でしょう。そんなことをするくらいであれば、直接温度を指定するほうがいいと思います。
当然、隣室係数は1.0です。

空気層は、ピットのような厚さでは適用できません。あれば、壁の中などの空気層の断熱効果を考慮するためにやるものです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床下ピットの場合の床の熱通過率について  ■名前 : ふゆこ  ■日付 : 08/4/19(土) 3:44  -------------------------------------------------------------------------
   やっぱりピットは空気層じゃないですよね。
ピットを含まない部分を1階の床として設定し、冷房負荷は無視しようと思います。
暖房負荷は見ないといけないと思うので、それについてはもう少し考えてみようと思います。
回答ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1851





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━