 ■題名 : HIVP配管の耐圧
 ■名前 : リンダマン
 ■日付 : 08/5/15(木) 11:20
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも参考にさせてもらっております。
圧力が0.45Mpaです。HIVPは0.7Mpaまで使用出来ると聞いた事がありますが、今までの工事で0.45Mpaも圧力がかかる塩ビ配管をした事がありません。
SUS管のネジ配管や溶接配管が多いので。
接着剤で固定するのでなんとなく不安なのですが。
もちろん技量も関係してくるとは思いますが、一般的に0.45Mpa程度なら問題ないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:HIVP配管の耐圧  ■名前 : リンダマン  ■日付 : 08/5/15(木) 17:47  -------------------------------------------------------------------------
   流体は40℃の水です。
書き忘れました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:HIVP配管の耐圧  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/5/15(木) 18:45  -------------------------------------------------------------------------
   HIVPは35℃から使用圧力が下がってくると思います。
あと、口径でも違ってくると思うので、メーカーに確認された方がよいのでは、ないでしょうか。