 ■題名 : 木造・2×4住宅の建築確認用シックハウス計算書類作成について
 ■名前 : ひかるおくおく
 ■日付 : 09/4/4(土) 17:09
 -------------------------------------------------------------------------
   過去レスで検索しましたが見つけることができませんでしたので
お聞きします。

これまで、2×4構造2階建て(4号物件)専用住宅の建築確認申請を何回か作成
しているのですが、毎回シックハウスの計算書等で訂正を行っている状態です。
某大手メーカーP 元N の配布している無料ソフトを使って、チョクチョク修正
をかけたりして作成しているのですが、圧力損失(ダクト・屋外フード)の計算が
できません。
第3種換気にて、居室数箇所から吸気し、キッチンレンジフード・トイレ換気扇から排気するシンプルなものですが、どうやって計算するのでしょうか。
また、よいソフトがあれば教えてください。
(吸気機:三菱自然吸気機100パイ壁付け
 排気機:レンジフードパナソニックレンジフード150パイ
     トイレ三菱排気機壁付け100パイ)

設計業務経験が少ないのと、うちの上司も当てにならないので、
どなたかご教授願います・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:木造・2×4住宅の建築確認用シックハウス計算書類作成につ  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/5(日) 0:32  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログにも同様の質問があります。
以下を参照してください。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1812.htm
複数のファンで、24時間換気を取る場合は、厳密には排気ファンの連合運転になり、設計風量を排気できる保証はありません。(各給気・排気経路の圧力損失をなるべく同一にする必要があります)
24時間換気時の設計風量時の最大圧力損失の経路の圧力損失で、レンジフード・換気扇の風量が決まりますが、実際はファン特性から、ほとんどレンジフードで排気される事になると思います。