 ■題名 : 温水プールのプール部分の空調負荷
 ■名前 : 電気ポット
 ■日付 : 09/4/23(木) 14:27
 -------------------------------------------------------------------------
   みなさんお教え下さい。
 現在温水プールの設計を行っていてプール室の空調負荷計算で疑問があります。
内部発熱負荷として、温水プールの温水を算入するかどうか又、算入する場合の
熱負荷の計算方法はどのようにすればよいのでしょうか。

プール室の条件値として
1.プールの幅8m 長さ20m 深さ1.2m 水温31℃
2.プール材質はステンレス製
3.室内温度33℃ 湿度60%です。

どうぞよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:温水プールのプール部分の空調負荷  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/23(木) 19:38  -------------------------------------------------------------------------
   水温31℃で、室内温度33℃なら、プールの水温からの顕熱負荷は発生しないのではないでしょうか?(プールの水の蒸発によって、むしろ室温は冷却されると思いますが?)
現在の設計は、プールを冷房する計画なのでしょうか?(地域が不明ですが、年間で考えると暖房もしくは、外気冷房で対応できる期間が多くなりそうです)