Page    2220
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼エアハンの能力(冷房能力)の算出について  ヒビキ 09/7/22(水) 12:01
   ┗Re:エアハンの能力(冷房能力)の算出について  EM 09/7/22(水) 14:43
      ┗Re:エアハンの能力(冷房能力)の算出について  ヒビキ 09/7/22(水) 14:53

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : エアハンの能力(冷房能力)の算出について
 ■名前 : ヒビキ
 ■日付 : 09/7/22(水) 12:01
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、エアハン水冷式オールフレッシュの機器が設置されているのですが、
銘板などが無く、冷房能力(kW、kcla/h)が解りません。

現地で機器の冷房能力を算出する場合、どのような計算式で機器の
冷房能力を算出することが可能でしょうか?
素人ですので、足りない情報などがありましたらご指摘下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアハンの能力(冷房能力)の算出について  ■名前 : EM  ■日付 : 09/7/22(水) 14:43  -------------------------------------------------------------------------
    水冷式のエアハン?
冷水コイルで水冷式というのかな。
又は、空冷/水冷の水冷式パッケージかな。
 そのあたりからですが、
最大冷房能力を知りたかったら、
 水冷パッケージなら冷却塔(RT)を調べてみる。
冷水コイルエアハンなら、
外がすごく暑い日(温湿共)に、
入り口空気と出口空気の乾球温度・湿球温度を
調べて比エンタルピーを求め、風量をかければと。
または、冷水量と温度差という手もありですかね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアハンの能力(冷房能力)の算出について  ■名前 : ヒビキ  ■日付 : 09/7/22(水) 14:53  -------------------------------------------------------------------------
   お返事有り難う御座います。
冷水コイルで水冷式でした。
冷水量と温度差で調べようと思います。

計算式は、他のスレッドで見つかったので、
そちらで計算してみます。有り難う御座いました^^

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2220





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━