Page    2260
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ガスコンロのある湯沸室天井扇  傷心者 09/9/1(火) 16:46
   ┗Re:ガスコンロのある湯沸室天井扇  u7 09/9/1(火) 21:03
      ┗Re:ガスコンロのある湯沸室天井扇  傷心者 09/9/7(月) 9:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ガスコンロのある湯沸室天井扇
 ■名前 : 傷心者
 ■日付 : 09/9/1(火) 16:46
 -------------------------------------------------------------------------
   ガスコンロのある湯沸室の天井扇選定についてお教え下さい。

LPGの2口ガスコンロがある湯沸室に1台の天井扇を設置しようと
考えています。
この場合、火気使用による換気量40×0.93×Qで風量が決まると
思うのですが、人員に対する換気量も上乗せしなければいけないのでしょうか?
例えば、40×0.93×8.4kW + 1人×30CMH/人=345CMH
という風に。

火気使用に対する換気量のみで、天井扇の風量を決定しても問題
ないのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガスコンロのある湯沸室天井扇  ■名前 : u7  ■日付 : 09/9/1(火) 21:03  -------------------------------------------------------------------------
   湯沸し室は、居室ではない。

実質的にも問題ないでしょ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガスコンロのある湯沸室天井扇  ■名前 : 傷心者  ■日付 : 09/9/7(月) 9:25  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2260





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━