Page    2318
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ボイラー室の換気について  たまご王子 09/12/9(水) 21:06
   ┗Re:ボイラー室の換気について  kamise 09/12/10(木) 10:39
      ┗Re:ボイラー室の換気について  たまご王子 09/12/10(木) 13:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ボイラー室の換気について
 ■名前 : たまご王子
 ■日付 : 09/12/9(水) 21:06
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、
一般的にボイラー室は第一種換気と設計しますが、第二種換気の場合もしたことがります。
今回、ファン設置に問題があり第三種換気とせざるを得なくなっております。
第三種換気となりますと最悪の場合、煙道より排ガスがボーラー室へ戻ってきて、一酸化炭素中毒になることも考えられます。
そこで質問ですが、文献でボイラー室は第三種換気で設計してはいけないと書かれたもがあれば教えていただきたく、質問いたしました。
また、第三種換気で設計され、実際に利用されている参考などあればうれしいです。
今回設置予定機器 川重IF-4000AMGEです。
OA 18800CMH
EA 15400CMH
よろしくお願いいたします。
過去ログ検索したのですが見当たりませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラー室の換気について  ■名前 : kamise  ■日付 : 09/12/10(木) 10:39  -------------------------------------------------------------------------
   茶本によれば、1種換気が一般に採用する方式、2種換気が採用してもよい方法と書いてあります。
ボイラー室の換気は、機器メーカに確認されるほうが賢明と思います。
個人的には、3種換気はありえないと思います。ボイラーの燃焼に必要な空気が送れない可能性があるような気がします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ボイラー室の換気について  ■名前 : たまご王子  ■日付 : 09/12/10(木) 13:31  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
私もそう思うのですが、やはり文献で禁止とは書いていないのでしょうか。
それとも、書き方の解釈で禁止となるのでしょうか。
例えば、「燃焼に必要な新鮮外気を入れること」等で規制されているかもわかりませんね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2318





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━