Page    2319
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼GHPのガス消費量  ぴろぴろっ 09/12/10(木) 16:04
   ┗Re:GHPのガス消費量  デンスイ 09/12/11(金) 9:43
      ┗Re:GHPのガス消費量  ぴろぴろっ 09/12/11(金) 12:26
         ┗Re:GHPのガス消費量  デンスイ 09/12/11(金) 15:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : GHPのガス消費量
 ■名前 : ぴろぴろっ
 ■日付 : 09/12/10(木) 16:04
 -------------------------------------------------------------------------
   GHPの標準仕様表で、室外機の『燃料消費量』の項目に、
定格冷房ガス消費量:21.6[kW]
とあるのですが、なぜガスなのに[Nm3]ではないのでしょうか?
定格能力を出すために、13Aガスが何[m3]必要なのかを知りたいのですが、どのように換算すれば良いのでしょうか?
なお、ヤンマー/標準機/YNZP280H1の設備設計資料を見ています。
基本的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHPのガス消費量  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 09/12/11(金) 9:43  -------------------------------------------------------------------------
   現在は、単位はSI単位で表されることとなっています。
従って、以下のようになります。

1kw・h=3600kJ より
21.6kw・h=21.6×3600=77760kJ
都市ガス熱量:45MJ/m3 より
77760000/45000000=1.728m3 となる。

また、カロリー計算では
1kw・h=860kcalより
21.6kw/h=21.6×860=18576kcal
都市ガス熱量:10750kcal/m3 より
18576/10750=1.728m3 となる。

なお、都市ガス熱量は東日本ガスHPより引用させて頂きました。

私は cal 時代の人間ですから、kW では未だにイメージが
湧きません。(尺単位まではいきませんが・・・)
もっとも今はカロリーオーバーのメタボに悩まされいます。?
(済みません! すぐフリートークと感違いしてしまいます。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHPのガス消費量  ■名前 : ぴろぴろっ  ■日付 : 09/12/11(金) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   御回答ありがとうございます。

質問に1点誤りありました。
申し訳ありませんが、21.6[kW]は何[m3/h]に相当するのかをお聞きしたいです。

御回答と上記誤りを考慮すると、
21.6[kW]=21.6[kJ/s]=21.6/45000[m3/s]=21.6*3600/45000[m3/h]=1.728[m3/h]
で良いのでしょうか?

私は逆に[J]世代なので、[cal]に馴染みがありません。。
激務で[J]をとれず、ガリガリです…

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHPのガス消費量  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 09/12/11(金) 15:22  -------------------------------------------------------------------------
   OKです。

済みません、私も/hの扱いを雑に書いてしまいました。
私の脳の理数野(そんな分野があるかとかは聞かないで下さい)
はもうカビが生えていますので、怪しいですから
参考程度でお考え下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2319





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━