Page    2391
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給水管φ13で通水した場合の通水量  若葉マ−クの水道屋 10/3/12(金) 10:06
   ┗Re:給水管φ13で通水した場合の通水量  設備士の水道屋 10/4/16(金) 17:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水管φ13で通水した場合の通水量
 ■名前 : 若葉マ−クの水道屋
 ■日付 : 10/3/12(金) 10:06
 -------------------------------------------------------------------------
   始めまして、若葉マ-クの水道屋です。
配水管DIP-NS300 300mの中に通水したいのですが、給水管(ポリエチレン管)φ13
から通水した場合満水にするには何時間見たら良いのか、計算の仕方がわかりません。
条件は、水圧は0.2Mpaで ポリ管の長さは10.mですが、損失は無視します。
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水管φ13で通水した場合の通水量  ■名前 : 設備士の水道屋  ■日付 : 10/4/16(金) 17:50  -------------------------------------------------------------------------
   ベルヌーイの定理を用い 地圧0.2MPaで本管径が十分に大きく本管中の流速が無視できるとして、
PP13の圧力損失無視の暴力的条件より、
動圧 (1/2)*1000[kg/m3]*v^2  と 
静圧 0.2[MPa] が等しくなるので、 
v=20[m/s]
φ13で約160[L/min] と1号消火栓並の非常識な値となりますが、実際分水栓とPP13の10mだけですと大した損失ではないので、50[L/min]位出そうですね。
給水主任の教科書に書いてあります。ヘーゼン・ウィリアムスかウェストンだったような記憶がありますが、ご自身でトライしてみてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2391





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━