Page    2409
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  青木一也 10/6/5(土) 10:39
   ┣Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  takumi 10/6/5(土) 11:45
   ┗Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  igoigodon 10/6/5(土) 11:46
      ┗Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  青木一也 10/6/5(土) 19:58
         ┗Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  takumi 10/6/7(月) 8:43
            ┗Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  青木一也 10/6/7(月) 17:30
               ┗Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  エスコ 10/6/8(火) 9:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?
 ■名前 : 青木一也
 ■日付 : 10/6/5(土) 10:39
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させて頂きます。
ダクト内にコイルを設置し、コイル内に32℃の水を流して空気を冷やしたいのですが可能でしょうか?
空気は32℃から29℃まで冷やす事を想定しています。冲=3℃程度であれば冷却塔で可能と(エアコンメーカーに)言われてこの様に考えてみたのですが、確認させて下さい。
お手数ですが、皆様の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  ■名前 : takumi  ■日付 : 10/6/5(土) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   32℃のコイルに32℃の空気をとおしても、
出口空気温度は32℃のままではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  ■名前 : igoigodon  ■日付 : 10/6/5(土) 11:46  -------------------------------------------------------------------------
   温度条件で誤記がないか確認させて下さい。

空気  32→29
冷却水 32(?)→(?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  ■名前 : 青木一也  ■日付 : 10/6/5(土) 19:58  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
冷却水は32℃→37℃です。やはり無理なのでしょうか?無理であれば、何度であれば冷却可能でしょうか?御手数ですがよろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  ■名前 : takumi  ■日付 : 10/6/7(月) 8:43  -------------------------------------------------------------------------
   冷却水入口温度が32℃未満なら、理論上は可能なのではないでしょうか?
ただ、空気温度との差が少なければ少ないほど、巨大な冷却コイルが必要
になると思います。(=現実的ではないと思います)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  ■名前 : 青木一也  ■日付 : 10/6/7(月) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
冲がコイルの大きさにも関わってくるんですね。納得致しました。
空調の基本から勉強しないといけないですね。ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:32℃の水をコイル内に流して外気を冷やす事ができますか?  ■名前 : エスコ  ■日付 : 10/6/8(火) 9:48  -------------------------------------------------------------------------
   32℃の温水を使って室温32℃から27℃にはならないということを言っているのではないかと。
27℃の室温を32℃にはできるでしょうけど。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2409





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━