Page     241
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼許容振動加速度レベル(VAL)について  どらちゃん 03/7/28(月) 16:45

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 許容振動加速度レベル(VAL)について
 ■名前 : どらちゃん
 ■日付 : 03/7/28(月) 16:45
 -------------------------------------------------------------------------
   振動設計で、許容振動加速度レベル(VAL)を求める式は下記の通りとなっていると思います。

VAL≒SPL+20logf-10log(sk/A)-36

VAL:振動加速度レベル  〔dB〕
SPL:音圧レベル     〔dB〕
f :周波数       〔Hz〕
s :放射壁の面積    〔u〕
A :吸音力       〔u〕
k :放射係数

ところで、A:吸音力〔u〕は、全表面積s〔u〕×平均吸音率α で求めて良いのでしょうか?
k:放射係数の設定基準はどうなっているのでしょうか?

あと、便覧をご覧いただける方には、【表8・22 RC曲線の音圧に対応する振動加速度レベル】で示されている計算の予条件(s,A以外)がお分かりの方、いらっしゃいませんか?(s/A≒1,k=0.25として、31.5Hz,63Hzを満足しても、125Hz,250Hzは表の数値にならず、計算値は、表値+5dBになってしまいますが…)

当方、計算に行き詰まってしまいました。
どなたか、お分かりの方、お教え頂けたらと思います。
どうか、宜しくお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 241





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━