Page    2422
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙機の能力算定  human arms 10/7/8(木) 10:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙機の能力算定
 ■名前 : human arms
 ■日付 : 10/7/8(木) 10:52
 -------------------------------------------------------------------------
   設備設計をしている者です。
排煙機の能力算定について、ご質問したいと思います。
建築基準法施行令126条の3に、2以上の防煙区画に係る排煙機は、最大防煙区画の2m3/m2となっています。
お聞きしたいのは、例として8階建ての建物で、各階1つの排煙口を、1台の排煙機で機械排煙を行う場合、2以上の防煙区画という条文に該当するかどうかです。
2以上の防煙区画という解釈を、階をまたいで適用するかどうかご教授願います。
2以上の防煙区画というのは、あくまで1フロアーの中での単位として考え、よって排煙機能力は1m3/m2と考えてよいのではないかと思います。この解釈が適用できる場合、その根拠資料(質疑応答集、通達、指針等)も併せてご教授いただけると助かります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2422





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━