Page    2423
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  アトム 10/7/9(金) 15:34
   ┗Re:ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  こてつ 10/7/9(金) 17:26
      ┗Re:ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  アトム 10/7/9(金) 18:06
         ┗Re:ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  こてつ 10/7/9(金) 18:21
            ┗Re:ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  アトム 10/7/9(金) 18:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで
 ■名前 : アトム
 ■日付 : 10/7/9(金) 15:34
 -------------------------------------------------------------------------
   原子力関連施設を設計中ですが、換気設備のターボファンの試運転時に
サクション側ダクトの開口部を全て閉止した状態で試験する項目があって、
事実上の締切運転しますが、サクション側のダクト内圧力がどこまで負圧の影響
があるのか心配なので教えてください。
試運転は締切運転を30分程度継続する必要がありますが、仕様風量15,000m3/h
性能曲線図の締切風量ゼロ点で圧力が5,600Paの場合に、ファンサクション側から
接続された300m程度離れたダクトの末端でも、ゼロ点圧力の5,600Paになるの
でしょうか。このサクション側にはHEPAフィルタユニットやダンパなどダクト
以外に圧損になるものが附属しています。デリベリ側は解放状態です。
なお、ダクトは鋼管製であり、フィルタユニットも負圧に対して強度上の問題は
ありません。
ファン締切圧力が遠く離れたダクトの末端でも同じ圧力になるのか疑問があり
ますのでよろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/7/9(金) 17:26  -------------------------------------------------------------------------
   ダクト系にリークがなければ概ねファンの締切圧力になります。

耐圧試験は最高使用圧力の1.5倍ではないのですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  ■名前 : アトム  ■日付 : 10/7/9(金) 18:06  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ様ありがとうございます。
ダクト耐圧試験値は、性能曲線図のトップ値の1.5倍にする予定です。
締切圧力は、仮にダクト長さが100kmあったとしても先端の圧力は
締切圧力まで低下するものでしょうか。有る程度の長さなら、なんとなく
理解できるのですが、100km先まで圧力が伝わるものなのか、圧力の伝搬は
時間をかければ伝わるものなのでしょうか。もし、時間をかければ伝搬する
のであれば、日本の裏側までのダクトがあったとすると何カ月後には、その
先端は5,600Paになる???なんか変な方向に話題が行きそうですが、
疑問なのですみません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/7/9(金) 18:21  -------------------------------------------------------------------------
   パスカルの原理:閉じこめられた流体の一部に圧力を加えると、その圧力は流体のすべてに伝わる。これをパスカルの原理という。この場合、一定の面積にかかる力は同じ。

あくまで「理論上は」です。完全密閉も実際には難しいですし、何より長いダクト系に圧力を加えた場合は温度変化による圧力変動が相当あります。

100kmともなれば、流体の圧力変動、伝播速度?・・・実際は不明。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファン締切運転時の圧力範囲はどこまで  ■名前 : アトム  ■日付 : 10/7/9(金) 18:49  -------------------------------------------------------------------------
   こてつ様
なんかよくわからない話に付き合っていただいてありがとうございました。
取り合えず200m程度の長さは、締切圧になることは分かりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2423





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━