Page    2434
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼整備工場の消火設備について  建築屋さん 10/7/30(金) 10:10
   ┗Re:整備工場の消火設備について  makukiti 10/7/30(金) 17:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 整備工場の消火設備について
 ■名前 : 建築屋さん
 ■日付 : 10/7/30(金) 10:10
 -------------------------------------------------------------------------
   ・整備工場付きの店舗の設計しています
 設備的な事を質問させて頂きます

 平屋店舗(1400m2)に車整備工場(700m2)が付随しています
 その場合の消防設備で屋内消火栓は当然店舗と整備工場にも
 必要ですが、整備工場には移動式粉末消火のみでOKで
 しょうか。

 消火設備の設置表をみると1階500m以上は泡や水噴射や
 粉末にも設置のチェックがあります。これはいずれか
 設置すればよいという事でしょうか
 また屋外の駐車場(3,000m2)にも移動式粉末消火は
 設置の必要あるでしょうか
 長文ですいません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:整備工場の消火設備について  ■名前 : makukiti  ■日付 : 10/7/30(金) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   移動式粉末消火設備は原則的に開放性が無いと無理だと思います。
※例えばゲタ履きの1階駐車場で外壁が開放されてるとか。

消火設備の選択は自由、実際は泡か粉末でしょうね。
水噴霧は整備工場では使わない可能性が高いです。

屋外の駐車場は機械式10台以上とか無ければ必要ないはずです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2434





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━