Page    2449
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼加圧防排煙時の扉の開放力について  熱血消防官 10/8/20(金) 12:07
   ┣Re:加圧防排煙時の扉の開放力について  熱血消防官 10/8/20(金) 12:12
   ┗Re:加圧防排煙時の扉の開放力について  masa 10/8/21(土) 12:28
      ┗Re:加圧防排煙時の扉の開放力について  熱血消防官 10/8/23(月) 0:55
         ┗Re:加圧防排煙時の扉の開放力について  masa 10/8/30(月) 16:38

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 加圧防排煙時の扉の開放力について
 ■名前 : 熱血消防官
 ■日付 : 10/8/20(金) 12:07
 -------------------------------------------------------------------------
   消防官をしています。
通常の消防排煙設備に代えて消防活動支援性能を有する加圧排煙設備(大臣認定)の排煙設備を設置する場合の扉の開放力計算がよくわかりません。

計算式は加圧排煙に関する検討会報告書(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200404/200404-1houdou.pdf#search='加圧防排煙') の59ページの計算式です。

計算式に代入する W:通過風量(Kg/s) の算出方法がわからないため困っています。
排煙機の能力が 600㎥/min の場合、通過風量の値はどのように計算すればいいのでしょうか?

過去ログに「加圧排煙の排煙能力計算」がありましたが、少し違うようです。
是非ともご教授ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加圧防排煙時の扉の開放力について  ■名前 : 熱血消防官  ■日付 : 10/8/20(金) 12:12  -------------------------------------------------------------------------
   質問者です。

一部文字化けしていました。

「排煙機の能力が 600㎥/min の場合、」の部分ですが、

 「㎥/min ⇒ m3(立法メートル)/min」のことです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加圧防排煙時の扉の開放力について  ■名前 : masa  ■日付 : 10/8/21(土) 12:28  -------------------------------------------------------------------------
   Wは給気量と等しくなるので、m3/hをkg/sに直せば良いのではないでしょうか?
600m3/h×1.2kg/m3÷3600s/h=0.2kg/sとなります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加圧防排煙時の扉の開放力について  ■名前 : 熱血消防官  ■日付 : 10/8/23(月) 0:55  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。

確認ですが、600m3/min の場合と例をあげさせてもらいました。
よって 36000m3/h に換算し直すんですね?

また 1.2kg/m3 は空気密度の値ですね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:加圧防排煙時の扉の開放力について  ■名前 : masa  ■日付 : 10/8/30(月) 16:38  -------------------------------------------------------------------------
   600m3/minの場合は、60s/minで割ればいいです。
1.2kg/m3は空気の密度です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2449





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━