 ■題名 : キュービクル保有距離
 ■名前 : 電気屋シン
 ■日付 : 10/8/27(金) 8:07
 -------------------------------------------------------------------------
   今回、某国の機関の仕事で屋外キュービクルを設置するのですが、敷地が非常に狭いうえ、フェンスまで設置しなくてはなりません。保有距離というのはフェンスとキュービクル間も確保しなくてはならないのでしょうか?誰か教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:キュービクル保有距離  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 10/8/27(金) 13:17  -------------------------------------------------------------------------
   電気屋の綿菜です。

「某国の機関の仕事」という事ですので、
その国の基準に従ってください。
ところで、「保有距離」って何ですか?
「保守間隔」や「離隔距離」等でしたら判りますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:キュービクル保有距離  ■名前 : kojima  ■日付 : 10/8/29(日) 16:00  -------------------------------------------------------------------------
   >ところで、「保有距離」って何ですか?
>「保守間隔」や「離隔距離」等でしたら判りますが。

「保有距離」は、よく使いますよ。

条文としては、
点検及び整備に支障のない距離を保つこと。(保有すること)

キュービクルの場合は、一般に操作面1.2m以上、点検面0.6m以上。
遮断器の引き出しスペース等が必要な場合はそれを考慮する。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:キュービクル保有距離  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 10/8/31(火) 8:27  -------------------------------------------------------------------------
   kojimaさん

「保有距離」という言葉、今ネットで見ると使われているようですね。
失礼致しました。 ただ、

・「当会議室のルール」をお読み下さい。違反事項がありますよ。
・書かれている寸法は、日本国内の事では?
 質問者様は「某国」の基準を求められています。