Page    2465
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼掛け流し吐水温度が不安定  35歳ブルース 10/9/27(月) 11:04
   ┗Re:掛け流し吐水温度が不安定  鉄人60号 10/9/28(火) 9:16

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 掛け流し吐水温度が不安定
 ■名前 : 35歳ブルース
 ■日付 : 10/9/27(月) 11:04
 -------------------------------------------------------------------------
   すみません初めて投稿します。
いま引渡した建物で、温泉を掛け流し風に60度の温泉を加水して吐水口から4Lで流していますが。当初から温度が安定しませんでした。

いろいろ調べてますが、4Lで調整できるサーモミキシングバルブがない為バルブで調整しています。1次側には減圧弁もつけているのですが、バルブで調整しても温度のばらつきがでてしまい。なにか簡単に調整できる方法を模索しています。

少量の定流量弁も試しましたが。季節ごとの調整が難しく現状のバルブの調整に頼っている状況です。何方かいい案知りませんでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:掛け流し吐水温度が不安定  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 10/9/28(火) 9:16  -------------------------------------------------------------------------
   自動弁を使ってワンパス配管内で温度調節すると温度が振れるでしょうね。
PID制御であれば、P定数を大きく、Dを小さくしてみて下さい。
設備変更が可能であれば、
小さなタンクを増設し、その中で加水して温度調節すれば、温度の振れは抑えられるでしょう。
現場をよく観察して知恵を絞りましょう。健闘を祈ります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2465





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━