Page    2467
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼食器洗浄機のフード  とみか 10/10/10(日) 1:13
   ┣Re:食器洗浄機のフード  どんちゃん 10/10/10(日) 8:18
   ┣Re:食器洗浄機のフード  lan 10/10/11(月) 22:36
   ┗Re:食器洗浄機のフード  裕次郎 10/10/12(火) 0:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 食器洗浄機のフード
 ■名前 : とみか
 ■日付 : 10/10/10(日) 1:13
 -------------------------------------------------------------------------
   業務用の食器洗浄機の上方に
排気フード(箱型SUS製等)は
法定上はなくてもいいのでしょうか?
私は蒸気だけなので、必要ないとおもいますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄機のフード  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/10/10(日) 8:18  -------------------------------------------------------------------------
   フードは排気風量を押さえて水蒸気を効率良く集めるためのもの。
水蒸気をばらまかない対策が別にあるなら止めても良いでしょう。
ですが、フードを付ける方が先々のクレーム防止やコストメリットがあるから付けているケースが多いと思います。
ご自由に!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄機のフード  ■名前 : lan  ■日付 : 10/10/11(月) 22:36  -------------------------------------------------------------------------
   以前施主さん(たまたま知り合い)とこの件で話し合ったことがあります。

「一般には設置してる現場が多いですよ」とアドバイスしましたが、
「同業者(イタ飯屋さんの厨房)で設けてないところでも不自由していない」と言われ、
なしとしたことがあります。

実際のところ、実用上の不具合は出ませんでした。
(使用現場も見せていただきましたが、意外と食洗機からの水蒸気が少ない。)

食洗機の機種によるのかな?とも感じました。
(どなたか詳しい方いらっしゃいますか?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:食器洗浄機のフード  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 10/10/12(火) 0:42  -------------------------------------------------------------------------
   ファミレスの設計相当やりましたが、食洗機にはフード必ずつけました。
湯気(蒸気)や熱気の吐き所が他にあるとか、天井面全面フードならば
必要ありませんが・・・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2467





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━