Page    3054
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼発電機の容量について  ひー 15/7/21(火) 21:35
   ┗Re:発電機の容量について  銀河 15/7/22(水) 14:51
      ┗Re:発電機の容量について  ひー 15/7/22(水) 21:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 発電機の容量について
 ■名前 : ひー
 ■日付 : 15/7/21(火) 21:35
 -------------------------------------------------------------------------
   発電機の容量について
直入れ、またはスターデルタのポンプを付けて排水をしたいのですが
例えばポンプ電動機が11kwあると、どれくらいの発電機容量が必要ですか?

直入れでも、スターデルタ起動の場合でも20KVA
くらいの発電機あれば足りますか?
詳しい方、申し訳ありません教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の容量について  ■名前 : 銀河  ■日付 : 15/7/22(水) 14:51  -------------------------------------------------------------------------
   20kVA では不足です。
起動時に電動機容量の3倍ほどの容量が必要です。

ご自分で、ネットで検索してみてはいかがでしょうか?
発電機  容量 などのキーワードで簡単にヒットするはずです。

発電機メーカーやレンタル会社に問い合わせることも良いでしょう。

電圧、起動方式、周波数、発停間隔、使用率(稼動率)、非常用かなど、
電動機と発電機の距離 など選定に影響する要素も調べておきましょう。
ケーブルの手配もです。発電機の運搬方法も考えておきましょう。
結構大きいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の容量について  ■名前 : ひー  ■日付 : 15/7/22(水) 21:19  -------------------------------------------------------------------------
   銀河様ありがとうございます。
検索の掛け方良くなかったようでいろいろ出てきました。
スターデルタもありましたので解決できました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3054





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━