Page     307
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼中庭の換気は必要?  入社マモナイくん 03/9/24(水) 14:28
   ┣Re:中庭の換気は必要?  眠眠マン 03/9/24(水) 15:16
   ┃  ┗Re:中庭の換気は必要?  入社マモナイくん 03/9/25(木) 10:19
   ┃     ┗Re:中庭の換気は必要?  眠眠マン 03/9/25(木) 12:32
   ┃        ┗Re:中庭の換気は必要?  入社マモナイくん 03/9/28(日) 22:43
   ┣Re:中庭の換気は必要?  六馬身 03/9/25(木) 13:40
   ┃  ┗Re:中庭の換気は必要?  入社マモナイくん 03/9/28(日) 22:48
   ┃     ┗Re:中庭の換気は必要?  六馬身 03/9/30(火) 22:53
   ┗Re:中庭の換気は必要?  なかしん 03/9/25(木) 15:28
      ┗Re:中庭の換気は必要?  入社マモナイくん 03/9/28(日) 22:27

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 中庭の換気は必要?
 ■名前 : 入社マモナイくん
 ■日付 : 03/9/24(水) 14:28
 -------------------------------------------------------------------------
   中庭(屋外)の改修を検討しています。
現状は野放し状態の空間で食堂からアプローチするテラスに改修
して利用する計画を考えています。
そこで建築設計からその換気改修をして欲しいと言われました。

中庭の概要は以下の通りです。
・ロの字型の事務所ビル(15階建)の中央に位置する
・広さは20m×20m程度
・日照もほとんどなく湿った空間になっている

この屋外に対してFANを設けて対流を作れば良いのでしょうか?
まだ経験が浅いため御教授願います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/24(水) 15:16  -------------------------------------------------------------------------
   >中庭(屋外)の改修を検討しています。
>現状は野放し状態の空間で食堂からアプローチするテラスに改修
>して利用する計画を考えています。
>そこで建築設計からその換気改修をして欲しいと言われました。
>
>中庭の概要は以下の通りです。
>・ロの字型の事務所ビル(15階建)の中央に位置する
>・広さは20m×20m程度
>・日照もほとんどなく湿った空間になっている
>
>この屋外に対してFANを設けて対流を作れば良いのでしょうか?
>まだ経験が浅いため御教授願います。

15階立ての中庭でしたら 15x3m でも45mの高さがあるので
煙突効果を利用した換気方式がよいのではないでしょうか?
開口部の大きさ次第ですが動力無しでかなりの換気量が見込めると思います。
ただし設備工事の範囲ではムズカシイ・・・建築的に大幅な改修が必要となります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : 入社マモナイくん  ■日付 : 03/9/25(木) 10:19  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご回答ありがとうございます。

>15階立ての中庭でしたら 15x3m でも45mの高さがあるので
>煙突効果を利用した換気方式がよいのではないでしょうか?
>開口部の大きさ次第ですが動力無しでかなりの換気量が見込めると思います。

開口部とはどこにつけるもののことを指しているのでしょうか?
この中庭は既に大きな煙突状になっていて温度差換気ができているようにも思えますが
この中庭と上空に開口を設けその2ヶ所を結ぶダクトを設けるということでしょうか?

>ただし設備工事の範囲ではムズカシイ・・・建築的に大幅な改修が必要となります。

予算はまずは問わないと言われています。

再度のご相談になってしまいますが宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/9/25(木) 12:32  -------------------------------------------------------------------------
   >開口部とはどこにつけるもののことを指しているのでしょうか?
>この中庭は既に大きな煙突状になっていて温度差換気ができているようにも思えますが
>この中庭と上空に開口を設けその2ヶ所を結ぶダクトを設けるということでしょうか?

私のイメージでの「開口部」とは中庭のGLに車が通ることが出来るぐらいの
通風路を建物外部より導入することでダクトで処理できるようなサイズではないものです。ですから設備工事の中では難しいと書いたわけです。
根本の建築計画(通風計画)の問題といいましょうか・・・。
20m * 20m * 45m 空間をファンで換気するというのは
動力の無駄遣いそのもの様な気がします。

すでにそういった計画がされていて、なお換気量を増量したいとなると
難しい問題ですネ。

>予算はまずは問わないと言われています。

いまどき珍しい物件ですね!うらやましいです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : 入社マモナイくん  ■日付 : 03/9/28(日) 22:43  -------------------------------------------------------------------------
   >私のイメージでの「開口部」とは中庭のGLに車が通ることが出来るぐらいの
>通風路を建物外部より導入することでダクトで処理できるようなサイズではないものです。ですから設備工事の中では難しいと書いたわけです。
>根本の建築計画(通風計画)の問題といいましょうか・・・。

ご回答ありがとうございます。
この中庭は地下1階にあるため通風が少なく改善も難しい気がします。

食堂の冷気を中庭へ対流させて換気と考える際には食堂の冷房能力はやや多めに見る
必要があるということでしょうか?

またの質問になってしまいますが御教授願います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/9/25(木) 13:40  -------------------------------------------------------------------------
   実際のイメージが湧きませんが(色々な制約等)
ロードヒーティング風(温度抑え目)なんて、いかがでしょうか。
熱源確保と、建築シンダー対応が可能であれば。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : 入社マモナイくん  ■日付 : 03/9/28(日) 22:48  -------------------------------------------------------------------------
   >実際のイメージが湧きませんが(色々な制約等)
>ロードヒーティング風(温度抑え目)なんて、いかがでしょうか。
>熱源確保と、建築シンダー対応が可能であれば。

ご回答ありがとうございます。
動力を用いたりして中庭の路面を温めて対流を生じさせるということでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : 六馬身  ■日付 : 03/9/30(火) 22:53  -------------------------------------------------------------------------
   >動力を用いたりして中庭の路面を温めて対流を生じさせるということでしょうか?

勿論、動力が必要です。(温熱源も必要)
暖房と考えるか、結露防止と考えるか。最低限の運転でいいのでは。
間欠運転(状況に応じて)でも充分でしょう。
 直達日射がなく、放熱負荷のほうが大きい状態を解消するだけ

また、ヒーティングパイプを敷設すれば、暖房以外に冷房もできるかもしれない。
実際の用途によって、負荷の逆転も(継続的に使用した場合)考えられる?
いろいろな細工は可能と思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/9/25(木) 15:28  -------------------------------------------------------------------------
   >中庭(屋外)の改修を検討しています。
>現状は野放し状態の空間で食堂からアプローチするテラスに改修
>して利用する計画を考えています。
>そこで建築設計からその換気改修をして欲しいと言われました。
>
>中庭の概要は以下の通りです。
>・ロの字型の事務所ビル(15階建)の中央に位置する
>・広さは20m×20m程度
>・日照もほとんどなく湿った空間になっている
>
>この屋外に対してFANを設けて対流を作れば良いのでしょうか?
>まだ経験が浅いため御教授願います。

テラスに改修ということは、人が常時いるための環境づくりと解釈
しています。換気という概念を変えた場合ですが・・・・・

お金がいくらかかっても良いということならば、太陽光を集光し
テラスに照射したらどうでしょうか?
温度差から、空気の対流があるかもしれませよ。
イメージ↓
http://www.sun.or.jp/index.html
ゴミレスで失礼しました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中庭の換気は必要?  ■名前 : 入社マモナイくん  ■日付 : 03/9/28(日) 22:27  -------------------------------------------------------------------------
   >テラスに改修ということは、人が常時いるための環境づくりと解釈
>しています。換気という概念を変えた場合ですが・・・・・
>
>お金がいくらかかっても良いということならば、太陽光を集光し
>テラスに照射したらどうでしょうか?
>温度差から、空気の対流があるかもしれませよ。
>イメージ↓
>http://www.sun.or.jp/index.html
>ゴミレスで失礼しました。

ご回答ありがとうございます。ホームページを見させていただきました。
太陽光を中庭に照射しこの中庭空気を暖め上昇気流をつくるということですね。
換気と同時に照明効果や自然利用による快適性も得られそうですね。
また直射光を利用するということで曇天の日の対応を考える必要もありそうですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 307





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━