Page    3078
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給水ポンプ廻りSUS配管の継手は何が良い?  スペースセンター 15/10/5(月) 16:20
   ┣Re:給水ポンプ廻りSUS配管の継手は何が良い?  裕次郎 15/10/6(火) 9:04
   ┗Re:給水ポンプ廻りSUS配管の継手は何が良い?  スペースセンター 15/10/7(水) 8:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水ポンプ廻りSUS配管の継手は何が良い?
 ■名前 : スペースセンター
 ■日付 : 15/10/5(月) 16:20
 -------------------------------------------------------------------------
   設備設計(初級)してます。
現在加圧給水方式にて受水槽(給水ポンプ)廻りの継手について悩んでいます。

配管はステンレス鋼鋼管を使用しようと思っています…っが、
受水槽及び加圧給水ポンプ廻りの継手は何を使用したほうが良いのでしょうか?
口径は80A 50A 40Aがあります。

フランジ接続が多く、大口径があるので拡管式は使えないのですよね?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水ポンプ廻りSUS配管の継手は何が良い?  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 15/10/6(火) 9:04  -------------------------------------------------------------------------
   60suまでは 拡管かダブルプレス。 それ以上は工場加工でフランジか。 溶接になるのではないでしょうか。
ステンレスは口径が一回り小さくてすむので、ライニング管で計算して80であれば60でいけそうです。
ステンレス管で最初から計算していれば・・・・ 上記の加工方法でしょうか。
答えになったかな?(^_^;

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水ポンプ廻りSUS配管の継手は何が良い?  ■名前 : スペースセンター  ■日付 : 15/10/7(水) 8:48  -------------------------------------------------------------------------
   裕次郎 様
ありがとうございます。
ポンプ・受水槽廻りも拡管を使用できるのですね。
異なった接合にすると、現場の方が嫌がるのですが…
ステンレス管で計算していましたし、一部埋設部分があるので80の溶接接合を使おうとお思います。
ありがとうございました。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3078





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━