Page    3088
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼密閉式膨張タンクについて  Bkk 15/10/18(日) 18:31
   ┗Re:密閉式膨張タンクについて  masa 15/10/19(月) 1:19
      ┗Re:密閉式膨張タンクについて  bkk 15/10/19(月) 11:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 密閉式膨張タンクについて
 ■名前 : Bkk
 ■日付 : 15/10/18(日) 18:31
 -------------------------------------------------------------------------
   密閉式膨張タンクに封入する気体は、窒素と空気(酸素)があるようですが、どちらが適している?メリット、デメリットなど教えていただけないでしょうか?
詳しい方がおりましたらよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:密閉式膨張タンクについて  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/19(月) 1:19  -------------------------------------------------------------------------
   酸素はダイヤフラムやプラダのゴムに悪影響を与えたり、透過してしまうので駄目ですが、乾燥空気(酸素を約20%含んでいます)であれば問題ありません。
窒素ガスは、乾燥しているのと、酸素を含んでいないので、一応これが一番良いです。(圧力低下は、窒素が一番少なくなります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:密閉式膨張タンクについて  ■名前 : bkk  ■日付 : 15/10/19(月) 11:07  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3088





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━