Page     309
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ガバナ設置について  秋ですねえ 03/10/1(水) 13:50
   ┣Re:ガバナ設置について  BBB 03/10/2(木) 8:20
   ┃  ┗Re:ガバナ設置について  秋ですねえ 03/10/2(木) 13:47
   ┗Re:ガバナ設置について  て 03/10/2(木) 15:23
      ┗Re:ガバナ設置について  秋ですねえ 03/10/2(木) 17:09
         ┗Re:ガバナ設置について  て 03/10/2(木) 17:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ガバナ設置について
 ■名前 : 秋ですねえ
 ■日付 : 03/10/1(水) 13:50
 -------------------------------------------------------------------------
   初投稿です。
ガバナの設置場所ですが、
自動給水装置とともに設置することは可能でしょうか。
特に専用室にする必要はないときいていますが、
圧力タンクと一緒のスペースに設置した場合、
何らかのリスクが考えられるでしょうか。
どなたかご教授お願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガバナ設置について  ■名前 : BBB  ■日付 : 03/10/2(木) 8:20  -------------------------------------------------------------------------
   >初投稿です。
>ガバナの設置場所ですが、
>自動給水装置とともに設置することは可能でしょうか。
>特に専用室にする必要はないときいていますが、
>圧力タンクと一緒のスペースに設置した場合、
>何らかのリスクが考えられるでしょうか。
>どなたかご教授お願いいたします。

専用室以外に設置したことがないので分かりませんが、
自動給水装置を防爆仕様にする等何かしらありそうです・・・
ガス屋に問い合わせましょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガバナ設置について  ■名前 : 秋ですねえ  ■日付 : 03/10/2(木) 13:47  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
ガス屋に問い合わせます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガバナ設置について  ■名前 : て  ■日付 : 03/10/2(木) 15:23  -------------------------------------------------------------------------
   >初投稿です。
>ガバナの設置場所ですが、
>自動給水装置とともに設置することは可能でしょうか。
>特に専用室にする必要はないときいていますが、
>圧力タンクと一緒のスペースに設置した場合、
>何らかのリスクが考えられるでしょうか。
>どなたかご教授お願いいたします。

初めまして
ガバナーの設置場所は次の条件を満たし、日常の運転・操作・維持管理および
緊急時の操作が容易な場所とする と、いう資料があります。

(1)ガバナーは「自然換気(第4種換気法)のある専用の独立した建物」または
「独立した排気ダクトをもち常時換気(第3種以上の換気法)のある建物内の専用室」に設置する 
(2)建物内の専用室には室内に都市ガス警報器を設置する
(3)「建物内の専用室」に設置する電気設備(照明・警報器・換気設備など)は
耐圧防爆構造とする

とあります。

参考になりますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガバナ設置について  ■名前 : 秋ですねえ  ■日付 : 03/10/2(木) 17:09  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
大変参考になりますが、何点かご存知の範囲で教えていただきたいです。

>ガバナーの設置場所は次の条件を満たし、日常の運転・操作・維持管理および
>緊急時の操作が容易な場所とする と、いう資料があります。

>(1)ガバナーは「自然換気(第4種換気法)のある専用の独立した建物」または
>「独立した排気ダクトをもち常時換気(第3種以上の換気法)のある建物内の専用室」に設置する 
>(2)建物内の専用室には室内に都市ガス警報器を設置する
>(3)「建物内の専用室」に設置する電気設備(照明・警報器・換気設備など)は
>耐圧防爆構造とする
>
>とあります。


すみませんが、上記資料の出処を教えて下さい。

「建物内の専用室」は、現状の建物横に簡易な小屋をつくって専用室にするという対応も可能でしょうか。
今回、プロパンガスを使用しますが、上記規定(?)は都市ガス、プロパンに関係なく対象になるでしょうか。

ガス屋さんの話しでは、専用室の規定無し。防爆仕様も規定はないときいていたもので。

もう少し検討したいと思います。
御存知の範囲でお教え下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガバナ設置について  ■名前 : て  ■日付 : 03/10/2(木) 17:17  -------------------------------------------------------------------------
   >
>すみませんが、上記資料の出処を教えて下さい。
>
>「建物内の専用室」は、現状の建物横に簡易な小屋をつくって専用室にするという対応も可能でしょうか。
>今回、プロパンガスを使用しますが、上記規定(?)は都市ガス、プロパンに関係なく対象になるでしょうか。
>
>ガス屋さんの話しでは、専用室の規定無し。防爆仕様も規定はないときいていたもので。
>
>もう少し検討したいと思います。
>御存知の範囲でお教え下さい。

申し訳ございません。
この資料は書店で売られているものではなく、都市ガス供給会社の供内管工事基準書でございます。(非売品です)

液化ガスに関する基準には詳しくありません。
力になれなく、残念です。もうしわけないです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 309





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━