 ▼排水方式、屋内分流方式or合流方式  だるま 03/10/1(水) 19:16
   ┣Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式  みっちゃん 03/10/1(水) 23:24
   ┣Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式  PUNPUN 03/10/1(水) 23:34
   ┗Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式  だるま 03/10/2(木) 20:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水方式、屋内分流方式or合流方式
 ■名前 : だるま
 ■日付 : 03/10/1(水) 19:16
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて書き込みをします。
だるま と申します。
最近の仕事をはじめたばかりの新米です。
排水方式について教えて下さい。

一般住宅の2階の排水管(トイレ・洗面)を 1本の
横引管で階下へ下ろす設計(合流方式)をしたところお客様
からクレームがあり 2本で下ろして欲しいと言われました。(分流方式)

通常、皆様はどのような設計をされているのでしょうか?

また、お客様からは 合流方式にしても問題無い旨記載された
公の文章があれば納得する。とのことなのですが、いくら探しても
見つけることが出来ません。その様な文面をご存知の方いらしたら
教えて下さい。

私自身、合流方式でも特に問題無いと思うのですが・・・
できれば上手な説得のしかたも教えて下さい。
宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 03/10/1(水) 23:24  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_218.htm
参考までに、こんな過去ログありました。
(残念ながら、合流で良いという証明にはなりませんが…。^_^;)
話題は官庁物件ですが、思想は変わりないかと。

私も普通は合流です。
当然、逆流や通気には注意を払いますが。
施主が拘るなら分流にしませんか?
なんか、のちのち難癖つけられる可能性もありそうですし…。
配管スペースの都合だとか、費用だとかの了解を得られれば良いかと。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式  ■名前 : PUNPUN  ■日付 : 03/10/1(水) 23:34  -------------------------------------------------------------------------
   >また、お客様からは 合流方式にしても問題無い旨記載された
>公の文章があれば納得する。とのことなのですが、いくら探しても
>見つけることが出来ません。その様な文面をご存知の方いらしたら
>教えて下さい。


うーんどうでしょうか
おそらく無いような・・・
合流式における問題点は、詰まりが発生すると
詰まり個所の上流側の器具へ逆流が発生することがあります
お客様はこれを不都合としているのではないでしょうか?
また通気をきちんと取らない事によって
封水破壊による臭気の問題なども考えられます
こういった不都合も話しに取り入れて説明をしないと
あとで手抜き工事だのと言われかねません
問題あるか無いかは このような場合全て結果論であると思います
合流式で施工の結果、先述のトラブルが発生すれば
ただではすみませんね
金銭的にまたスペース的にお許しをいただけるのであれば
分流式で施工されれば良いのではないでしょうか?
金銭面での折り合いがつかなければ
合流式にします というシナリオでは如何でしょうかね?


>
>私自身、合流方式でも特に問題無いと思うのですが・・・
>できれば上手な説得のしかたも教えて下さい。
>宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水方式、屋内分流方式or合流方式  ■名前 : だるま  ■日付 : 03/10/2(木) 20:00  -------------------------------------------------------------------------
   みっちゃんさん、PUNPUNさん
早速のご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。

配管のスペース的には特に問題は無いのですが
金銭面での問題は・・・多分無理ですね(泣)
ですが後々それがもとでクレームが発生する事
を考えればお客様の意向に沿う方がいいのかも
しれませんね。

大変勉強になりました。これからも色々と教えて
下さい。ありがとうございました。