Page     434
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼中間ダクトファンの吸い込みについて教えてください  あーる 04/1/31(土) 0:47
   ┣Re:中間ダクトファンの吸い込みについて教えてください  ゼネコン設備君 04/1/31(土) 17:45
   ┃  ┗Re:中間ダクトファンの吸い込みについて教えてください  punpun 04/1/31(土) 19:36
   ┗Re:中間ダクトファンの吸い込みについて教えてください  あーる 04/2/1(日) 23:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 中間ダクトファンの吸い込みについて教えてください
 ■名前 : あーる
 ■日付 : 04/1/31(土) 0:47
 -------------------------------------------------------------------------
   中間ダクトファンの吸い込みが良くないので改善して欲しいという依頼がありました。空調はあまりわからないので
みなさんの知恵を貸してください。
現在ついているのは松下95年製のFY12DZで、浴室・トイレが親子になっています
RC7階で、ダクトファンまでの距離は浴室3.5Mトイレ1.5Mで両方とも梁を貫通している為、管はいじりたくありません。
現在考えている方法は、
1、ダクトファン本体の交換
2、浴室ドアにガラリを設ける。
3、トイレのダクトを狭くする
この程度しか思いつかないのですが、他にいい方法があれば教えてください。
いろいろなアイデア、方法を考えたくても浮かんできません。
誰か助けてください。
よろしく御願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中間ダクトファンの吸い込みについて教えてください  ■名前 : ゼネコン設備君  ■日付 : 04/1/31(土) 17:45  ■Web : http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5553/  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして
質問を見るとマンションの脱衣、浴室、便所が一体になった換気扇の様に思われます。
改善案の前に確認事項を
1 排気側のVCが埃等でつまっていませんか?
2 居室等についている給気ガラリは閉まっていませんか?
以上の2点を最初に確認ですかね
次に、
1 最初から風量が少ないのか
2 最近風量が低下したのか?
  95年製の松下製品でしたら築8年程度です、最近風量が低下したの
   ですか?
お? そういえば僕はマンションの経験が少ないんだ・・・・
でも 上の様に順番に現象と原因、要望を確認していけばおのずと回答は出ると思います。

1 VCを掃除する
2 ガラリを開放する
3 換気扇を交換する
4 ダクトをやりなおす
等々
マンションの場合は専有部分とかあると思いますので、勝手に工事して良いエリアとそうでないエリアも事前に確認すると良いと思います

これ、明確な回答になってないと思いますが参考にして下さい
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中間ダクトファンの吸い込みについて教えてください  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/1/31(土) 19:36  -------------------------------------------------------------------------
   よく考えたらこっちのほうが良かったのかと
思い始めてますけど
施工のはなしのほうに統一しませんか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:中間ダクトファンの吸い込みについて教えてください  ■名前 : あーる  ■日付 : 04/2/1(日) 23:54  -------------------------------------------------------------------------
   みなさんレスありがとうございます。
参考にしてとりあえずやってみます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 434





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━