Page     435
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排水再利用方式非循環型  ポンプ屋 04/1/29(木) 11:26
   ┣Re:排水再利用方式非循環型  こてつ 04/1/29(木) 18:23
   ┣Re:排水再利用方式非循環型  masa 04/1/30(金) 1:04
   ┃  ┗Re:排水再利用方式非循環型  ポンプ屋 04/1/30(金) 8:34
   ┣補足  ポンプ屋1号 04/1/30(金) 11:55
   ┗結果報告  ポンプ屋1号 04/2/2(月) 14:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水再利用方式非循環型
 ■名前 : ポンプ屋
 ■日付 : 04/1/29(木) 11:26
 -------------------------------------------------------------------------
   雑排水に、井水を利用するのですが
水洗便所、浴室、洗濯に使用したい、との事。
水洗は問題ないと考えていますが、誤飲の
おそれのある浴室等に使用は、いいものなの
でしょうか。又、手洗い付ロータンクの場合
はどうなのでしょうか。滅菌の必要性は?
建物はグループホームです。

排水再利用の水質基準は法的なものでしょうか。

以上の事を自分なりに調べましたが、
慎重な対応とか
好ましくないとか書かれているだけで
判断にこまってます。

質問ばかりで申しわけないです。
よろしくお願い致します。

最後にこれらの事について書いてある
書物等をご存知でしたらお教えください。

これから又本屋さん回りに、行ってきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水再利用方式非循環型  ■名前 : こてつ  ■日付 : 04/1/29(木) 18:23  -------------------------------------------------------------------------
   ここに詳しく出ています。
  ↓
http://www.ecoeiwa.co.jp/make/kaisetsu.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水再利用方式非循環型  ■名前 : masa  ■日付 : 04/1/30(金) 1:04  -------------------------------------------------------------------------
   井水は排水再利用ではありません。 上水として使用可能なので、次亜塩素酸ソーダでの滅菌で大丈夫なはずです。 細菌以外の有害物質が存在するなら、殺菌では対処できないので、使用できません。(有害物質の除去設備が必要です)
排水再利用水は飲用はできないので、洗面器、浴室、手洗い付きロータンクでは使用できません。(誤飲用の可能性がある場所では使用不可です)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水再利用方式非循環型  ■名前 : ポンプ屋  ■日付 : 04/1/30(金) 8:34  -------------------------------------------------------------------------
   おはようございます。
こてつさん、masaさん早速のレスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
昨日、私なりに調べたのですが、ビル管理法の
3000u以上については2ヶ月に一度水質検査等・・・
などは判ったのですが。

グループホームの為、老人が多いと思うので
週明けに保健所へ行き指導を受けたいと考えています。
結果は追って報告いたします。

尚、ポンプ屋が紛らわしので次回から
ポンプ屋1号とさせていただきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 補足  ■名前 : ポンプ屋1号  ■日付 : 04/1/30(金) 11:55  -------------------------------------------------------------------------
   その1
給排水衛生設備計画設計の実務の知識より

排水再利用については、独自の法律はなく、
また法に基ずく水質基準はないが、国土交通省
と厚生労働省で提案されている基準値がある。
             P151

この基準値はこてつさんのおっしゃるとうり
です。

やっと本をみつけましたが
3600円出して3行だけかい、て
感じでした。

その2
サク井工事は先行して他社が行いましたが
揚水試験はしていないそうです。なんじゃそれ。
自然水位はかなり低そうで、井戸径も
40mmの40m。スリットの位置も不明
柱状図なし。シングルジェットでよしんば
揚水できたとしても、毎分何リッターの
世界でしょう。
それでエアーリフトで汲み上げて
受水槽に入れるようにしますので
多分濁度が、基準値オーバーで飲料不可
と考えられます。
雪解け前に揚水試験してきます。
以上です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 結果報告  ■名前 : ポンプ屋1号  ■日付 : 04/2/2(月) 14:18  -------------------------------------------------------------------------
   本日保健所にて指導を受けてまいりました。
結果は法的なものには該当しない。
(日使用水量20t未満)
誤飲の恐れのある場所(浴室)は
さけたほうが良い。
手洗い付ロータンクでは無いほうが良い。
または飲用不可の札を 付ける。
との事でした。

私も施主さんと話し合い、水洗便所用と、提案する
つもりです。
皆さん、ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 435





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━