 ■題名 : 一般ビルの汚水槽・雑排水槽の容量について
 ■名前 : マイシン
 ■日付 : 04/4/13(火) 21:34
 -------------------------------------------------------------------------
   一般オフィスビルの汚水槽・雑排水槽(地下設置)の容量算定についてです。文献等を読んでも、参考程度のことしか書いておりませんが、皆様は何を基準に設計なされているのでしょうか?若輩物にお教えください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般ビルの汚水槽・雑排水槽の容量について  ■名前 : 兄やん(niiyan)  ■日付 : 04/4/18(日) 1:20  -------------------------------------------------------------------------
   ビル管理の立場では、必要最小限にして欲しいです。
法定清掃費用は容積に比例しますから。
東京ではビルピット条例がありましたね。
夜間排水が求められれば、余裕を見て、2日分の容量が
必要でしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:一般ビルの汚水槽・雑排水槽の容量について  ■名前 : masa  ■日付 : 04/4/18(日) 7:24  -------------------------------------------------------------------------
   放流調整が無い場合は貯留時間2h〜3h程度で設計するのがビルピット対策上有効です。
有効容量を2h〜3hとし、槽の最大容量を4hとするか、安全の為に大きめにする場合は排水ポンプをタイマー制御として、貯留時間を調整します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : お礼  ■名前 : マイシン  ■日付 : 04/4/19(月) 17:52  -------------------------------------------------------------------------
   兄やん様、masa様どうもありがとうございました。

参考にさせていただきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:お礼  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/4/19(月) 19:23  -------------------------------------------------------------------------
   おっと、間違えないように!
槽の容量と貯留量は異なります。
貯留量はフロートスイッチの高さで調節できますが、躯体は大きく出来ません。
ポンプの最低起動水位、予定貯留水位、最大貯留量(緊急時対応)を考慮して下さい。