Page     525
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼玄関ホールなどに於ける空調  鉄人 04/4/19(月) 17:07
   ┣Re:玄関ホールなどに於ける空調  ラムロ 04/4/19(月) 20:22
   ┗Re:玄関ホールなどに於ける空調  masa 04/4/19(月) 23:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 玄関ホールなどに於ける空調
 ■名前 : 鉄人
 ■日付 : 04/4/19(月) 17:07
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
現在事務所ビルを計画しています。
玄関ホールの空調を隠ぺいタイプで
線状吹出口及び線状吸込口で考えています。
吹出及び吸込口の位置なのですが
玄関ホールの入口上部に吸込口
側面に吹出口を設ける案が出ています。
通常入口には吹出口かなと思うのですが
如何なものなんでしょう。吸込口を設けても
支障ないでしょうか。教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:玄関ホールなどに於ける空調  ■名前 : ラムロ  ■日付 : 04/4/19(月) 20:22  -------------------------------------------------------------------------
   玄関は入り口付近は空気条件の変化が非常に大きいので空調の吸気口にはお勧めできません、せめて中央付近に....部屋の広さによります。
吸気は出入り口を避けて取り付け、吹出しを出入り口上部に取り付け(エアーカーテン風に)てはいかがでしょうか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:玄関ホールなどに於ける空調  ■名前 : masa  ■日付 : 04/4/19(月) 23:09  -------------------------------------------------------------------------
   たぶん、吹出口の結露を嫌って、リターンを入口という意図なんでしょうが、パッケージ自体をオールフレッシュ対応にする必要があるような気がします。
玄関ホールの構造がわかりませんが、吹出口を若干室内側にセットバックして、入口にエアカーテンをつけて、吹出口に直接外気が当たらないようにするのが良いかもしれません。 ただ外風圧が強い時は室内がかなり正圧じゃないと吹出口に外気が当たって結露の危険は梅雨時や夏期の湿度の高い日はさけられないかもしれません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 525





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━